VNX Control Station用のシリアルケーブル
VNXのCS用にシリアルケーブルが付属していますが、コネクタ部のカバーが大きくて、9pinのPCIスロットのシリアルポート口に接続が出来ません。
レスポンス(1)
この投稿は5年以上前のものです
166 メッセージ
0
732
VNXのCS用にシリアルケーブルが付属していますが、コネクタ部のカバーが大きくて、9pinのPCIスロットのシリアルポート口に接続が出来ません。
Top
fh321Wvd731186461159463
166 メッセージ
0
2013年7月10日 19:00
VNXに同梱されているシリアルケーブルは、OptionのModem接続用のケーブルとして同梱されているもので、Installation manualを見てもCSに接続するシリアルケーブルはモデム用のPortに接続をすることになっています。
日本の場合、モデムのタイプが9pin と 25 pinがある為、シリアルケーブルが2本(9pin-9pin)と(9pin-25pin)が同梱される様です。
PCIボードのシリアルポートはメンテナンス用Portである為、エンジニアの方が必要に応じてケーブル持参で接続するので問題は無い様です。
若干このモデム用のシリアルケーブルのカバーが薄いものと、厚いものがある様ですが、元々モデム用のPortはオンボードなので、厚くても、薄くても接続上問題は無いとされています。
どうしてもメンテナンス用ポートに接続したい様であれば、市場で売っているケーブル(コネクタ部が薄いもの)を使うか、モデムを使わないのであれば、同梱のケーブルでコネクタ部のカバー部分を削ってしまうとかでしょうか。