閲覧
ヘルプ
サインイン
この投稿は5年以上前のものです
Solved!
hosony
44 メッセージ
0
495
2014年10月23日 06:00
VNX2のBBU(バッテリー)はESRSの監視対象になりますでしょうか。
バッテリーがESRSの監視対象であった場合ですが、
バッテリーの寿命となってから保守交換となりますでしょうか。
もしくは、完全な寿命が来る前にアラートが上がり保守交換となりますでしょうか。
レスポンス(3)
Hidetaka
119 メッセージ
2014年10月23日 17:00
hsnさん
こんにちは
BBUは監視対象になります。
BBUは毎週1回テストされ、寿命が近づいたかどうかチェックします。
そこで引っかかるとアラートが上がり、交換対応となります。
1
2014年10月23日 19:00
ドキュメントの手順に従っていれば特にほかに気を付けるところはありません。
強いてあげるとすれば様々なケーブルが入り組んでる中での作業が予想され
るのでケーブルを誤って引っ掛けることでしょうか?
キャッシュについては2個あるBBUが両方ともシステムから存在しないと、
ライトスルーになってしまいますが1個の交換でしたらライトバック’(通常)
のままです。
HIDETAさん
早速のご回答ありがとうございます。
追加でご質問をさせて下さい。
ドキュメント「ディスク プロセッサ エンクロージャ内のバッテリ バックアップ ユニットの交換」を
確認しました。オペレーション(ステータス確認)をしながらの手順となっているため、オンラインでの
交換が可能かと思いますが、BBU交換時に注意する点などございますでしょうか。
例えば、BBUを抜いている状態だとキャッシュ上のデータを保護できないため、ライトスルーキャッシュ
になってしまう等ございますでしょうか。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
Hidetaka
119 メッセージ
0
2014年10月23日 17:00
hsnさん
こんにちは
BBUは監視対象になります。
BBUは毎週1回テストされ、寿命が近づいたかどうかチェックします。
そこで引っかかるとアラートが上がり、交換対応となります。
Hidetaka
119 メッセージ
1
2014年10月23日 19:00
hsnさん
ドキュメントの手順に従っていれば特にほかに気を付けるところはありません。
強いてあげるとすれば様々なケーブルが入り組んでる中での作業が予想され
るのでケーブルを誤って引っ掛けることでしょうか?
キャッシュについては2個あるBBUが両方ともシステムから存在しないと、
ライトスルーになってしまいますが1個の交換でしたらライトバック’(通常)
のままです。
hosony
44 メッセージ
0
2014年10月23日 19:00
HIDETAさん
早速のご回答ありがとうございます。
追加でご質問をさせて下さい。
ドキュメント「ディスク プロセッサ エンクロージャ内のバッテリ バックアップ ユニットの交換」を
確認しました。オペレーション(ステータス確認)をしながらの手順となっているため、オンラインでの
交換が可能かと思いますが、BBU交換時に注意する点などございますでしょうか。
例えば、BBUを抜いている状態だとキャッシュ上のデータを保護できないため、ライトスルーキャッシュ
になってしまう等ございますでしょうか。