新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

74 メッセージ

778

2020年7月13日 01:00

VNX2のFAST VPプールでの増設・削除について

お世話になっております。

VNX2のFast VP用のMixed Poolについて以下2点について教えていただけますでしょうか。

【質問1】
VNX2にてSSDとSASで構成しているPoolでホストからマウントしたままの状態で、
このPoolからSSDのみを抜くことは可能でしょうか。
Poolの縮小ってできましたでしょうか。

【質問2】
SASとNL-SASでのMixed Poolに対して、ホストからマウントした状態でのSSD tierの拡張は
サポートしていましたでしょうか。

1は不可であり2は可だと思うのですが
明確な資料や試せる環境がなく、ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2020年7月14日 01:00

Pawpaw555さん

【質問1】
VNX2にてSSDとSASで構成しているPoolでホストからマウントしたままの状態で、
このPoolからSSDのみを抜くことは可能でしょうか。Poolの縮小ってできましたでしょうか。

⇒ご認識の通りホストからマウントしたままでのPoolの縮小は残念ながらできません…

参考:304395 : Is it possible to Shrink a Block Pool

【質問2】
SASとNL-SASでのMixed Poolに対して、ホストからマウントした状態でのSSD tierの拡張は
サポートしていましたでしょうか。

⇒まずPool拡張はNon Destructiveなのでマウントした状態での拡張は可能です。(後述*参照)そしてMixedPoolでも異なるDriveの混在は許されていますのでサポートされています。(後述**参照)

 

WP Virtual Provisioning for the EMC VNX2 Series

*Page 14

Adding drives to a pool is a non-disruptive operation and the increased capacity can be immediately used by LUNs in the pool.

**Page 11

Unisphere will display a warning when you attempt to create a pool with mixed-size disk types (Flash, SAS, or NL-SAS).

 

 

参考スレッド:VNX2のFAST-VPプールについて

 

74 メッセージ

2020年7月15日 17:00

ありがとうございます。

もう1点Fast VPについてお伺いしたいのですが
Fast VPのPolicy設定で初期配置も再配置もたとえばLowestにした場合は、
どんなに、そのLunのアクセス頻度があがってもそのPool内の一番低いTierにデータが配置されるのか
他のLunと比較して高いアクセス頻度がある場合などは高いTierのSSDやSASにデータが配置されることがあるのか
どちらかでしょうか。
ArrayConfigのTier summaryにて確認いただいた内容でAutoTieringPolicyの項目がLowestになっているLUNの
Tierが、TierAやBがなくCだけ記載がありましたのでLowestにすると最初から高いTierには配置されないのか
疑問に思った次第です。

お忙しいところ恐れ入りますが
ご確認のほどよろしくお願いいたします。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2020年7月17日 01:00

Pawpaw555さん

 

基本的にLowestであれば一番低いTierにいつでも配置される動きになります。 

(例外は一番低いTierがいっぱいの場合)

 

参考:FAST WP

Page10

LOWEST AVAILABLE TIER

Regardless of the activity level for the slices assigned to resources with this policy, all slices will remain in the lowest available tiers.