新しい会話を開始

未解決

この投稿は5年以上前のものです

415

2015年2月26日 23:00

ViPR SRMのNexus/MDSの情報取得方法について

ViPR SRMを簡易検証として触っております。

vSphereとVNXに関してはデータ取得ができましたが、Nexus/MDSのデータ取得が上手くいきません。

Cisco MDS Nexus用SolutionPack

上記ECNの情報を元に、「インストール: SOLUTIONPACK」 の18.まで実施しましたが、

19.で表示されるはずのパフォーマンスデータは表示されません。

ここまでの手順でViPR SRM対して、どのスイッチの情報を取得するか、という設定が無いのが気になってます。

何か設定のコツ等あれば教えて頂けると幸いです。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2015年3月1日 20:00

Ryo.Tさん

掲載して頂いたリンクから手順を確認してみたのですが、ViPR SRM側からどのスイッチの情報を取得するか、という設定を行うのではなく、「アラート結合のためのCISCOスイッチの構成」セクションにおいて としてスイッチ側にViPR SRMのIPを指定/設定することで、スイッチからのTrap情報経由でSRMがスイッチの情報得るという動作をするようです。

この部分の設定に間違いがあるということはないでしょうか。

187 メッセージ

2015年3月4日 17:00

Uehara Y.さん

ご回答頂きありがとうございます。

改めて確認したところOperations -> Alertsのところに表示されておりました。

Report Library -> Cicso Nexus/MDS を確認していたのが間違いだったようです。

ちなみにViPR SRMではサーバー・スイッチ・ストレージ間で接続図が確認できたりするイメージがあるのですが、

それはどのManualを参照すべきでしょうか?

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2015年3月5日 18:00

Ryo.Tさん

Topology Mapのことをおっしゃっていると思うので(参考:ViPR SRM topology maps)、ドキュメント等を探してみたのですが、あまり詳細に書かれているものは見つけることが出来ませんでした。

参考になりそうなものとしてVIPR SRMの詳細の「トポロジーマップ」セクション、及びDemoビデオ:Introduction to EMC ViPR SRMの1:30秒~などがあったので、簡単な情報ですが一度目を通してみてください。

(これらがRyo.Tさんの探しているものに近いといいのですが。。)

187 メッセージ

2015年3月9日 22:00

Uehara Y.さん

ご確認頂きましてありがとうございました。

Topology Mapに関するドキュメントは特に無いのですね。

いずれにせよ、私が参照していた情報はTopology Mapに関するものではないと分かりました。

ありがとうございます。

もう少し手探りで触ってみるように致します。

イベントは見つかりませんでした!

Top