Highlighted
3 Argentum

VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る

いつも大変お世話になっております。

VxRailE560(Ver4.7.411)において、SSOが統合されてたことにより、VxRailManagerの機能でありました、

筐体の物理ビューがVCSA上で確認できるようになっていることを確認しています。

遷移:ホーム>ホストおよびクラスタ>ノード選択>監視>VxRail>物理ビュー

【質問】

①こちらiDRACからの情報をVxRailManagerが読み込み、物理ビューとして表示させている認識ですが、認識に齟齬ありますでしょうか。

 

② NICや電源ケーブルの抜線した際、こちらの物理ビューに”消失”と反映される認識ですが、

iDRACを物理switchに接続させない環境(DRACにLANケーブルをささず、使用するときに限りPCとiDRACを直接つないで作業し、運用時はiDRACは使用しない環境)において、

NICや電源ケーブルが抜線されたときは、物理ビューに”消失”と表示されるのでしょうか。

※こちら、されない認識でいるのですがいかがでしょうか。

 

③上記環境におけるNICや電源ケーブル抜線時のVxRailManagerのアラートについて、発砲表示されるものなのでしょうか。設定は初期クラスタセットアップ完了後のデフォルトのアラート設定になります。

※こちらはVCSAのアラートに起因して発砲される認識ですがいかがでしょうか。

特有のアラート(http://vcallaway.com/wp-content/uploads/2019/05/VxRail-Event-Codes.pdf)

0 件の賞賛
2 件の受理された解決策

受理された解決策
Highlighted
4 Tellurium

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る
①こちらiDRACからの情報をVxRailManagerが読み込み、物理ビューとして表示させている認識ですが、認識に齟齬ありますでしょうか。

 

はい。従来のVxRail Manager GUIにあった物理Viewと同じです。

 

② NICや電源ケーブルの抜線した際、こちらの物理ビューに”消失”と反映される認識ですが、

iDRACを物理switchに接続させない環境(DRACにLANケーブルをささず、使用するときに限りPCとiDRACを直接つないで作業し、運用時はiDRACは使用しない環境)において、

NICや電源ケーブルが抜線されたときは、物理ビューに”消失”と表示されるのでしょうか。

※こちら、されない認識でいるのですがいかがでしょうか。

 

ラボの4.7.300で確認しましたが、NICのケーブルを抜かれた状態でも消失とはなっていませんでした。

電源ケーブルについては試せていませんが、消失とはならないまでも対象のPSUの部分にエラーが表示されるはずです。

 

③上記環境におけるNICや電源ケーブル抜線時のVxRailManagerのアラートについて、発砲表示されるものなのでしょうか。設定は初期クラスタセットアップ完了後のデフォルトのアラート設定になります。

※こちらはVCSAのアラートに起因して発砲される認識ですがいかがでしょうか。

 

過去のVxRailにおいてVxRail Manager GUIやiDRACでしか表示されなかったEventについてもvCenterのアラームとして表示されるようになりました。

NICケーブル抜去の場合はUplink Redundancy Lostなどのエラーが上がるはずです。PSUケーブル抜去時はPSU Failureなどが表示されるはずです。

元の投稿で解決策を見る

Highlighted
4 Tellurium

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る

VxRail の UI 上のハードウェア情報はアウトバウンド側ではなく、PTAgent 経由でインバウンドの vmk1 (169.254.0.2)からの情報引っ張っているはずなので、外側の iDRAC LAN のリンク状態は関係なく ESXi が正常に起動していれば情報を取得します。

元の投稿で解決策を見る

4件の返信4
Highlighted
4 Tellurium

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る
①こちらiDRACからの情報をVxRailManagerが読み込み、物理ビューとして表示させている認識ですが、認識に齟齬ありますでしょうか。

 

はい。従来のVxRail Manager GUIにあった物理Viewと同じです。

 

② NICや電源ケーブルの抜線した際、こちらの物理ビューに”消失”と反映される認識ですが、

iDRACを物理switchに接続させない環境(DRACにLANケーブルをささず、使用するときに限りPCとiDRACを直接つないで作業し、運用時はiDRACは使用しない環境)において、

NICや電源ケーブルが抜線されたときは、物理ビューに”消失”と表示されるのでしょうか。

※こちら、されない認識でいるのですがいかがでしょうか。

 

ラボの4.7.300で確認しましたが、NICのケーブルを抜かれた状態でも消失とはなっていませんでした。

電源ケーブルについては試せていませんが、消失とはならないまでも対象のPSUの部分にエラーが表示されるはずです。

 

③上記環境におけるNICや電源ケーブル抜線時のVxRailManagerのアラートについて、発砲表示されるものなのでしょうか。設定は初期クラスタセットアップ完了後のデフォルトのアラート設定になります。

※こちらはVCSAのアラートに起因して発砲される認識ですがいかがでしょうか。

 

過去のVxRailにおいてVxRail Manager GUIやiDRACでしか表示されなかったEventについてもvCenterのアラームとして表示されるようになりました。

NICケーブル抜去の場合はUplink Redundancy Lostなどのエラーが上がるはずです。PSUケーブル抜去時はPSU Failureなどが表示されるはずです。

元の投稿で解決策を見る

Highlighted
3 Argentum

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る

kanada様

いつもお世話になっております。認識の確認ありがとうございます!

弊社の方でも確認してみます。

④基本的に、iDRACにLANケーブルが接続されているか、リンクアップしているかどうかについては、物理ビュー表示には関係しない認識なのですが、相違ないでしょうか。

 

 

 

0 件の賞賛
Highlighted
4 Tellurium

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る

VxRail の UI 上のハードウェア情報はアウトバウンド側ではなく、PTAgent 経由でインバウンドの vmk1 (169.254.0.2)からの情報引っ張っているはずなので、外側の iDRAC LAN のリンク状態は関係なく ESXi が正常に起動していれば情報を取得します。

元の投稿で解決策を見る

Highlighted
3 Argentum

Re: VxRailにて、iDRACを接続していない時のVCSA(GUI)上の物理ビューについて

解決策を見る

kaneda様、kwmt様

ご回答ありがとうございました!

弊社実機でも確認してみたところ、iDRACのLANが刺さっていない、リンクアップしていない状態でも、

電源抜線時に物理ビューに”消失”が表示されました。

0 件の賞賛