3 Apprentice
•
569 メッセージ
0
216
VxRailアップグレード時のメンテナンスモード移行のタイムアウトの動作について
VxRailアップグレード時にホストがメンテナンスモードに移行するタイムアウトが以下KBにありますが、先日、4.7.511から7.0へのアップグレードをDRSを使用せずに実施したところ、タイムアウトは発生せず、アップグレード処理は特にエラーせず、手動でvMotionするまで半日以上メンテナンスモード待ちになっていました。
以下KBのタイムアウト値を経過してもメンテナンスモードにならない場合には、アップグレード処理はエラーして停止するものと思っていたのですが、認識が違ったようでして、このタイムアウトはどういうケースで発動されるのでしょうか?
また、この動作は以前のバージョンでも同様でしょうか?
VxRail 4.5が稼働している装置を7.0へアップグレードする予定があり、4.5でも同じなのか情報いただけると助かります。
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.8K メッセージ
0
2023年5月15日 23:00
ご参照のKBを確認する限り、MM 移行時のタイムアウトだと思われますが、確かに経験ベースでも数時間待ってもタイムアウトにならないことはあります。
Upgradeを止めたい場合は以下のKB(閲覧制限あり)に強制的にCancelする方法が記載されております。
https://www.dell.com/support/kbdoc/000182177
該当ステップでは、VxRail ManagerはすでにUpgrade後のバージョンで動作していますのでソースバージョンに依存しないと考えられます。
yasichi
3 Apprentice
3 Apprentice
•
569 メッセージ
0
2023年5月16日 00:00
情報ありがとうございます。
アップグレード後のバージョンの動きになるのですね。
ちなみに、先日実施した4.7から7.0のアップグレードでは、土日のみの作業としたため、3日目は次の土曜まで1週間空けるということをしましたが、タイムアウトはせず、その後問題なくアップグレード完了しました。
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.8K メッセージ
0
2023年5月16日 02:00
共有ありがとうございます。タイムアウトしない動作になるのですね。勉強になりました。