VxRail内部vCenterのメジャーアップグレードで保持される設定について

以下参照し、VxRailアップグレードで、vCSAのパスワード有効期限の再設定は必要になるということですが、その他の設定で新しいvCSAに移行されない設定はありますでしょうか?

(4.7から7.0へのアップグレードを行います)

## VxRail: 4.5.x/4.7.x -> 7.0 へのUpgradeに事前と事後の留意点について ## 

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2022年12月13日 16:00

以下が参考になると思います。

解決済み: 【VxRail】仮想マシンが1000台を超える場合のvCenterの設定につきまして - Dell Community

また、ご参照いただいている記事にも記載がありますが、アクティブディレクトリを利用している場合は再ジョインが必要となりますのでその点もご注意ください。

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2022年12月19日 02:00

「vSAN オブジェクトフォーマットの更新」ですが、255GB以上のオブジェクトがあった場合でも、フォーマットしなければ、以前のvSANの処理で利用できるという理解でよいのでしょうか?

はい。ご認識のとおりです。

フォーマットの更新をしなくても利用を続けることは可能ですが、vSAN 7.0U1以降で採用された新しいSlack Space(OR + HRR)の計算方法をフォーマット更新後のアーキテクチャで考慮されていますので、その点が留意が必要です。

 

また、フォーマットの更新をスタートした後に一時停止することは可能なものでしょうか?

公開情報には記載がなく、また手元のラボですぐに試せないのですが、以下のブログを見る限りvSANのResyncと同じ制御となっているようですので、通常操作の範囲内でGUI等から途中で止める手段はないと考えています。

vSAN 7.0U1 - Object Format Health Warning after Disk Format v13 Upgrade - CormacHogan.com

 

「VCSA/PSCのアフィニティルール」が設定されていた場合には、アップグレード時には一時的に設定を解除することが対処となりますでしょうか?

はい。ご認識のとおりです。

 

3 Apprentice

 • 

569 メッセージ

2022年12月18日 18:00

参考情報ありがとうございます。

ログ、SSHサムプリント、ディスクサイズ(変更した場合)も移行されないのですね。

SSHサムプリントの以下については、SSHログインする場合に警告でるだけで、Acceptするのみでしょうか?
「SSH サムプリント → 維持されないため、次回のログイン時に警告がでる」

 

またすみませんが、追加で質問させてください。ESXi 6.7から7.0へのアップグレードでESXiの既存設定に影響があるものはありますでしょうか?

 

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2022年12月18日 22:00

 

ログ、SSHサムプリント、ディスクサイズ(変更した場合)も移行されないのですね。

SSHサムプリントの以下については、SSHログインする場合に警告でるだけで、Acceptするのみでしょうか?
「SSH サムプリント → 維持されないため、次回のログイン時に警告がでる」

はい。ご認識のとおりです。

 

またすみませんが、追加で質問させてください。ESXi 6.7から7.0へのアップグレードでESXiの既存設定に影響があるものはありますでしょうか?

私が把握している限りは、特別にこのパラメータで問題がある、ということは把握しておりません。

過去に発生した不具合の対処などでパラメータの変更や戻しが必要になる場合については、事前のPrecheck スクリプト(VxVerify)でチェックされ、一致している場合は警告されます。

 

その他、これまで更新できなかった内容を下記記事に足しておきました。
(これまでも字数制限で追記できませんでしたが、いつの間にかにできるようになっていたようです)

 

VxRail: 4.5.x/4.7.x -> 7.x へのUpgradeに事前と事後の留意点について - VMware Technology Network VMTN

 

追加したのはこの辺です。

  • vCLS関連
  • 内部管理ユーザパスワード形式
  • vSAN オブジェクトフォーマットの更新
  • VCSA/PSCのアフィニティルール
  • NSXがある場合の考慮事項
  • RP4VMのアップグレード可否(現在は可能)
  • vDS アップグレードに関わるマルチキャストフィルタリング設定の注意事項

3 Apprentice

 • 

569 メッセージ

2022年12月19日 01:00

追加情報ありがとうございます。

もう少し教えてください。

「vSAN オブジェクトフォーマットの更新」ですが、255GB以上のオブジェクトがあった場合でも、フォーマットしなければ、以前のvSANの処理で利用できるという理解でよいのでしょうか?

また、フォーマットの更新をスタートした後に一時停止することは可能なものでしょうか?

 

「VCSA/PSCのアフィニティルール」が設定されていた場合には、アップグレード時には一時的に設定を解除することが対処となりますでしょうか?

 