53 メッセージ
0
3353
【VxRail】仮想マシンが1000台を超える場合のvCenterの設定につきまして
お世話になっております。
VxRailで構築したクラスタに、仮想マシンを1000台以上建てようとした場合、
ディプロされるvCSAのスペック的にはデプロイサイズ=Smallの構成として構築されているため、
1000台を超えるVMを構成することができないのではないかと考えております。
VxRail上で1000台を超えるVMを構成しようとした場合、サポートされている手順での対応手段があればご教示いただけますでしょうか。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
<参考:vCenter Server Appliance および Platform Services Controller アプライアンスのハードウェア要件>
https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vcenter.install.doc/GUID-88571D8A-46E1-464D-A349-4DC43DCAF320.html
kwmt
4 Operator
4 Operator
•
877 メッセージ
2
2019年8月6日 02:00
VxRail においても vCenter のリソースサイズの変更はサポートされている様で以下の KB が用意されています。
VxRail: vCenter may not work properly on clusters with more than 1000 VMs or high use of vCenter VM resources
Article Number 000499530
https://support.emc.com/kb/499530
内容としては Vmware の vCSA リソース変更手順に沿っての構成変更をして下さい、という事になりますが、
上記 KB の参照先が vCSA 6.0 の時の KB になっているので、現行の vCSA 6.5 or 6.7 での設定変更の場合はサポートチームに問い合わせた方が良いかと思います。
vCSA 6.0
https://kb.vmware.com/s/article/2126276
vCSA 6.5 / 6.7
https://kb.vmware.com/s/article/2145603
ちょっと気になるのは構成変更した後のメジャーバージョンアップ時の再デプロイされる vCSA のサイズがどうなるか、ですね...
引き継がれて構成されるのが一番なのですが...
> naoyuki_kaneda さん
この辺りご存知ですか?
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.7K メッセージ
4
2019年8月7日 01:00
ラボで試したところ以下のことがわかりました。
### Upgrade内容
4.5.314 → 4.7.212 へのUpgrade
※ただしSystem VMのUpgradeが完了した時点で意図的にFailさせて、切り戻しをしている
### VCSAへの変更内容
CPUを4 -> 8
メモリを 16GB -> 32GB
/storage/log のサイズを 10GB -> 20 GB
### 結果
詳細は別途ブログ等にするかもしれませんが、とりあえずの結果は以下でした。
CPUサイズ → Upgrade後も変更が反映される
メモリサイズ → Upgrade後も変更が反映される
Diskサイズ → Upgrade後は変更が反映されない。(デフォルトに戻る)
Task/Event履歴 → Upgrade後も保持される
ログ → vpxdなどのログは保持されない。
証明書 → 証明書は維持される
SSH サムプリント → 維持されないため、次回のログイン時に警告がでる
正直なところ、CPUとMemoryのサイズが維持されるのは予想外でした。
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.7K メッセージ
1
2019年8月6日 08:00
VCSAをサイズアップした場合のUpgrade時の挙動については確かに気になりますね。日本ではサイズアップしているお客様はほとんどいないのでこれまで調べていませんでした。
ちょっとラボで試してみます。
Masanori_Goto
53 メッセージ
0
2019年8月7日 23:00
Masanori_Goto
53 メッセージ
0
2019年8月7日 23:00