VxRail S470 のメモリ増設について

VxRail S470 のメモリ増設について2点教えてください。

1) 既存VxRail S470(E5-2695 V4 x Single Socket + 32GBx8枚/node)にnode当り32GBx4枚のメモリー増設を検討していますが、メモリー増設は許されていますでしょうか?

2)もし、メモリ増設可能な場合、
既存がVxRail S470 x 3nodes/Cluster構成で32GBx4枚のメモリ増設作業時に、仮想マシンの停止は必要でしょうか。仮想マシンを2nodesに寄せて、1nodeずつメモリ増設を実施していく流れで作業した場合もサービス停止必須でしょうか。

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2020年11月2日 08:00

1) 既存VxRail S470(E5-2695 V4 x Single Socket + 32GBx8枚/node)にnode当り32GBx4枚のメモリー増設を検討していますが、メモリー増設は許されていますでしょうか?

 

13G モデルの Hardware Configuration Guideを見ていますが、E5-2695 V4 は2ソケット構成のみの記載だったのでもしかしたら、CPUの情報が正しくないかもしれません。

1ソケット構成であれば、12 × 32GB の構成はサポートされているように見受けられます。

 

2)もし、メモリ増設可能な場合、
既存がVxRail S470 x 3nodes/Cluster構成で32GBx4枚のメモリ増設作業時に、仮想マシンの停止は必要でしょうか。仮想マシンを2nodesに寄せて、1nodeずつメモリ増設を実施していく流れで作業した場合もサービス停止必須でしょうか。

 

メモリ増設の手順はSolve Onlineより確認可能です。

手順書には以下の記載がありました。

This procedure requires vMotion all guest VMs on the affected node. If there is not ample capacity on the appliance to vMotion the guest VMs, then a service window will be needed to power off the guest VMs

なので、vMotionでVMを寄せる方法も問題ないようです。

詳細については手順書を参照してみてください。

12 メッセージ

2020年11月3日 12:00

ご回答ありがとうございます。Solveで作業内容について確認してみます。