閲覧
ヘルプ
サインイン
未解決
uchiy
2 Intern
•
328 メッセージ
0
935
2018年11月29日 16:00
Isilon X200のフロントパネルで !マークのLEDが点灯しています。
装置ログを見ましたが、装置には特に問題はないように見えます。
ナレッジも検索したのですがそれらしい資料を見つけることができませんでした。
この!マークは、何を示しているのでしょうか?
もし、ドキュメントもあれば、合わせて教えてください。
レスポンス(3)
ayas
Moderator
6.5K メッセージ
2018年12月1日 18:00
uchiyさん、
ハードウェアガイドにもそれらしい説明はないですよね。過去の対応履歴から確認をすると❕マークに関してはnode にてクリティカルイベントが発生している、という意味を示しているとありました。対応方法はGUIのイベント画面での確認、そのエラーをQuiet or Cancel.すれば消えます。この対応ではエラーが本当に影響がないかどうかの判断をするためにサポートへの連絡ををしているので判断に迷う場合は相談するのがいいと思います。
2018年12月2日 15:00
ノードには、クリティカルイベントは上がっていないように見えます。
この!マークは、ワーニングイベントでも点灯する可能性はありますか?
過去の対応履歴では、ワーニングイベントでも点灯しているような事例はないですか?
Go.Y
287 メッセージ
1
2018年12月5日 00:00
event上は残っていない場合でも、過去に発生していたクリティカルイベントに関するLEDの処理が適切にクリアされずにゴミが残っている場合は、同様の事象が発生する可能性があります。
対処方法は状況によって異なる為、SRを上げて問い合わせすることをお勧め致します。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
0
2018年12月1日 18:00
uchiyさん、
ハードウェアガイドにもそれらしい説明はないですよね。過去の対応履歴から確認をすると❕マークに関してはnode にてクリティカルイベントが発生している、という意味を示しているとありました。対応方法はGUIのイベント画面での確認、そのエラーをQuiet or Cancel.すれば消えます。この対応ではエラーが本当に影響がないかどうかの判断をするためにサポートへの連絡ををしているので判断に迷う場合は相談するのがいいと思います。
uchiy
2 Intern
2 Intern
•
328 メッセージ
0
2018年12月2日 15:00
ノードには、クリティカルイベントは上がっていないように見えます。
この!マークは、ワーニングイベントでも点灯する可能性はありますか?
過去の対応履歴では、ワーニングイベントでも点灯しているような事例はないですか?
Go.Y
287 メッセージ
1
2018年12月5日 00:00
event上は残っていない場合でも、過去に発生していたクリティカルイベントに関するLEDの処理が適切にクリアされずにゴミが残っている場合は、同様の事象が発生する可能性があります。
対処方法は状況によって異なる為、SRを上げて問い合わせすることをお勧め致します。