DD3300 障害時の影響

モデレーター
モデレーター

DD3300 障害時の影響

製品:DD3300

説明:DD3300障害発生時の影響に対する簡易説明

※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください

※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)

※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません

 

最終更新日:2020年3月 

( 作業時間についての情報をお持ちの方、追記事項などの情報があれば是非お知らせください)

パーツ冗長構成数量デグレードオンライン交換作業時間

交換時の影響

DIMMYESMin 2~パフォーマンス低下の可能性ありNO 

システムシャットダウン

DIMM3300.png

Front Mounted DiskYES

SW Slot

1-12

無し

(R6 保護)

YES(リビルドには最低18時間)

無し

Frontdisk3300.png

Rear Mounted SSDNO

SW Slot

13

パフォーマンス低下の可能性ありYES 

無し

SSD3300.png

Mid Mounted Disk 

SW Slot

15-18

無し

(R6 保護)

NO(リビルドには最低18時間)

システムシャットダウン

Middisk3300.png

System FanYES

6

 

無し(ただし2個以上のFail はNG)NO 

システムシャットダウン

FAN3300.png

Power Supply

YES(Not with 1 PS)1 or 2 片系電源オフ Yes ( not with 1 PS)

無し

PS3300.png

Network Daughter CardNO該当ポートオフラインNO 

システムシャットダウン

NetworkDCard3300.png

10 GbE ModuleNO該当ポートオフラインNO 

システムシャットダウン 

10gbEmodule3300.png

FC ModuleNO該当ポートオフラインNO 

システムシャットダウン 

FC3300.png

chassisNO NO システムシャットダウン  