Dell EMC Unity:交換後にUKN状態のディスク(Dell EMCが問題を解決可)(000529840)

ナレッジベース記事: 000529840

Dell EMC Unity:交換後にUKN状態のディスク(Dell EMCが問題を解決可)(000529840)

プライマリ製品:Dell EMC Unityファミリー

製品:Dell EMC Unityファミリー

バージョン:3
記事タイプ:不具合修正
対象読者:レベル30 = お客様
最終発行日:2019年7月18日木曜日09:36:00(GMT)

サマリー:
問題:
Unityで障害が発生したドライブの交換後、お客様は、ドライブが回転していても、障害ライトがスロットに表示されたままであるとレポートします ドライブは交換後にTriiage分析でUKNステータスをレポートします

原因:
ディスクの交換後、2つのSPのうちの1つだけが新しいドライブのシリアル番号を検出します。

解決策:
-ドライブ障害エラー メッセージをレビューして、障害の発生した古いドライブのシリアル番号を識別します。
-両方のSPのfbecli_exe_ccollectallをレビューして、古いシリアル番号をまだレポートしているSPを識別します。 -古いシリアル番号をまだレポートしているSPを再起動します。