Dell EMC Unity 障害時の影響

モデレーター
モデレーター

Dell EMC Unity 障害時の影響

製品:

Dell EMC Unityシリーズ

 

説明:

Dell EMC Unity障害発生時の影響に対する簡易説明

 

※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください

※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)

※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません

 

最終更新日:2019年6月13日

( 作業時間についての情報をお持ちの方は是非教えてください!)

 

解決策:

  パーツ 冗長構成 数量 デグレード オンライン交換作業時間交換時の業務影響DAEDAEDAEDAEDAEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPE 

 パーツ冗長構成数量デグレードオンライン交換作業時間

交換時の業務影響

DAEPowerSypply/Cooling ModuleYes1/SP片系電源オフ可能25

2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。

DAE

LCC

Yes1/SP

片系Loop

ダウン

可能30

作業対象Loopはオフライン。OE 4.1 以前のバージョンでは対象LCCのSPはサービスモード。

DAELCCケーブルYes1/SP

片系Loop

ダウン

可能30作業対象Loopはオフライン。
DAEDisk DriveYes15~可能30

無 

(3.5-inch disk drive )

(2.5-inch disk drive)

DAEDAE (Midplane)No 該当DAEへのアクセス不可不可

140

オフライン作業(FRUパーツ)

例)15 Disk DAE

DPESFPYesモデル別対象ポートオフライン可能30

対象ポートオフライン

DPEIO moduleYes1/SP該当SPオフライン可能

75

(90)

SPのリブートあり

(90)はSPがReset and Holdをサポートしない場合

DPESP power supplyYes1/SP片系電源オフ可能30

特になし 

2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。

DPEStorage Processor AssemblyYes2故障SPオフライン

可能

120

SPリブートあり

DPEDiskYes15~可能30
DPEMemory moduleYES1/SP対象SPオフライン可能100

SPリブートあり

DPECooling ModuleYes5/SP対象SPオフライン可能100

 

 

DPEBattery Backup Unit(BBU)Yes1/SP対象SPオフライン可能100

チャージ完了まで2時間,SP リブートあり

 

DPEM2 Internal SSDYes1/SP対象SPオフライン可能100

SPリブートあり

DPEDPE( Mid Plane )NoDPEへのアクセス不可不可

210

オフライン作業(FRUパーツ)

 

(例:25-drive DPE )

バージョン履歴