[PowerStore]PowerStore Tモデル×UPS シャットダウン連携テストしてみた

こんにちわ。ネットワールドストレージ担当です。

 

今回も前回に引き続きUPSソリューションズさんとシャットダウン連携テストの結果を共有したいと思います。

今回紹介するのはPowerStore Tモデルとなります。
PowerStoreはXモデルも存在しているのですが、XモデルのシャットダウンはvCenterから実施するため、VxRail x UPS連携と類似することが多いため今回はTモデルで実施することとなりました。

※VxRailとの連携テストの記事はhttps://dell.to/2IcQtWp を参照ください

 

今回、実行した環境は以下の図となり、シャットダウンボックスからPowerStoreに対してシャットダウンスクリプトを実行します。

 

UPS1.jpg

UPS2.jpg

 

UPS3.jpg

 

様々なシャットダウンボックスを使ったテストを実行しましたが、シャットダウンとしての所要時間おおよそ5分程度となりました。

この結果は、未使用状態での結果となるため実環境状態では多少時間が増加することが見込まれます。

UPS4.jpg

 

次に、起動となります。
PowerStoreの電源ONはUnityと同じように、電源供給されたら自動的に起動してきます

UPS5.jpg

 

実際に実施した結果、UPSの電源投入時にPowerStoreが約15分程度で自動起動することは確認しました。

UPS6.jpg

 

今回はシャットダウンボックスを利用したPowerStoreの停止/起動テストを紹介しました。

エンジニアがオペレーションでこの辺を実施するのは考慮事項が多いのでとてもヘビーかと思います。

安全かつ確実に実施できるようUPSの導入もご検討ください。

 