新しい会話を開始

未解決

Community Manager

 • 

3.1K メッセージ

272

2019年11月18日 19:00

SAC同期がデバイスDEV_LOCAL_SAC_ASICで失われた(デバイス エラー0xc9100200)(000531325)

ナレッジベース記事:000531325
Connectrix MDS-9396S:SAC同期がデバイスDEV_LOCAL_SAC_ASICで失われた(デバイス エラー0xc9100200)(000531325)

プライマリ製品:Connectrix MDS-9396S 製品:Connectrix MDS-9396S

バージョン:3 記事タイプ:不具合修正
対象読者:レベル30 = お客様
最終発行日:7月18日木曜日12:33:07(GMT)
2019年

サマリー: MDS-9396Sスイッチ ログ モジュールASICエラー、FCポートには影響しません。

問題: `show logging log`
2019 Mar 10 01:34:04 XXXXX %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 1
(Serial number: XXXXX) reported warning fc1/17-20 due to SAC sync lost in device DEV_LOCAL_SAC_ASIC (device error 0xc9100200)
• SACの同期が失われたにもかかわらず、ポートが動作している
`show interface brief`
-----------------------------------------------------------
--------------------
Interface Vsan Admin Admin Status SFP Oper Oper Port
Speed Channel (Gbps)
Mode Trunk Mode
Mode
-----------------------------------------------------------
--------------------
fc1/17
30
F
off
up
swl
F
8
--
fc1/18
30
F
off
up
swl
F
16
--
fc1/19
30
F
off
up
swl
F
16
--
fc1/20
30
F
on
notConnected
swl
-
- --
--
• ASICおよびXBAR ASICいずれかのモジュール間で同期が失われる
`show module internal exceptionlog`
exception information --- exception instance 2 ---- Module Slot Number: 1
Device Id : 145
Device Name : Sacramento Xbar ASIC Device Errorcode : 0xc9100200
Device ID : 145 (0x91) Device Instance : 00 (0x00) Dev Type (HW/SW) : 02 (0x02) ErrNum (devInfo) : 00 (0x00)
System Errorcode : 0x41ec006d SAC sync lost Error Type : Warning
PhyPortLayer : Fibre Channel Port(s) Affected : fc1/17-20
Error Description : Lost sync on slot:1 asic:0 chico:4--
>connected to-->Xbar-IF-Asic-03
DSAP :
0 (0x0)
UUID :
0 (0x0)
Time :
Sun Mar 10 01:34:04
2019
(Ticks: 5C841C34 jiffies)

原因:
ハードウェアの問題。

解決策:
スイッチを再ロードします。問題が再度発生した場合は、スイッチを交換します。

プライマリ製品:
Connectrix MDS-9396S
製品:Connectrix MDS-9396S

1添付ファイル

レスポンスがありません。
イベントは見つかりませんでした!

Top