新しい会話を開始

未解決

Community Manager

 • 

3.1K メッセージ

116

2020年8月12日 20:00

VPLEX:VPLEX VS2とVS6が同じVLAN上に存在する場合に、LLDPストリーミングによって予期しないIP WAN-COM動作が発生する(000530700)

プライマリ製品:VPLEXシリーズ

製品:VPLEXシリーズ、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1パッチ2

バージョン:3

記事タイプ:不具合修正

対象読者:レベル30 = お客様

最終発行日:2019年3月29日金曜日19:37:51(GMT)

 

サマリー:

この記事では、同じVLAN内で構成されたVS6とVS2のクラスターによってLLDPマルチキャスト ストームが発生し、お客様のネットワークで予期しない動作につながる可能性があることについて説明します。

 

問題:

影響を受けるVPLEXハードウェア:
EMCハードウェア:VPLEXシリーズ
EMCハードウェア:VPLEX VS2
EMCハードウェア:VPLEX VS6
EMCハードウェア:VPLEX-Local
EMCハードウェア:VPLEX-Metro

影響を受けるVPLEX GeoSynchronyコード バージョン:
EMCソフトウェア:GeoSynchrony 5.X
EMCソフトウェア:GeoSynchrony 6.X
 

·         LLDP(Link Layer Discover Protocol)マルチキャストの高周波数は、1つのクラスター上のすべてのダイレクターのXG00ポートで確認されます。この1つのクラスターの同一ダイレクター上にあるXG01ポートと、ピア クラスターにあるすべてのダイレクターのXGポートには、LLDPマルチキャスト ストームの問題はありません。 

·         VPLEX IP WAN-COMポートからのネットワーク キャプチャ(TCPダンプ)は、LLDPフレームの非常に高い頻度を示します(毎分ほぼ1000フレーム程度)。

·         エンド ユーザーのIPネットワークは、LLDPのマルチキャスト ストームによる影響を受けます。

·         VPLEX上のNIC(ネットワーク インターフェイス カード)がLLDPマルチキャスト ストームを処理する方法により、VPLEXダイレクターが再起動される可能性があります。

 

原因:

·         Link Layer Discovery Protocol(LLDP)は、Ethernetフレームにカプセル化されたメッセージを定義するレイヤ-2標準プロトコルであり、デバイスがLAN(ローカル エリア ネットワーク)内の他の(隣接する)デバイスに基本的なデバイス情報をアナウンスできるようにします。LLDPはベンダーに依存しないプロトコルです(ベンダーに固有のものではありません)。

·         これは、ネットワーク インターフェイス カード(NIC)がデフォルトで30秒ごとに定期的に送信することによって実現されます。

·         VPLEX VS6クラスターは、IP WAN-COMモジュール用にBroadcom Emulex OneConnect OCe14000 Series NICを使用します。

·         VPLEX VS2クラスターは、IP WAN-COMモジュール用にQLogic Heatwave EP8112 NICを使用します。

·         BroadcomとQlogicの両方のNICは、VPLEXがiSCSIをサポートしていないにもかかわらず、チップセットがiSCSIをサポートするので、LLDPをサポートします。

·         インシデントの間にキャプチャされたTCPダンプによって、LLDPフレームがデフォルト値の30秒間隔ではなく、非常に高い頻度でストリーミングされていることが明らかになります。これは、NICが異なる設定のLLDPフレームを受信するたびに、この設定を適用して処理し、新しい設定でフレームを再送信するためです。すべてのNICからのLLDPマルチキャスト フレームは、同じVLANにある他のすべてのNICに転送されるため、LLDPマルチキャスト ストームが発生します。

 

変更:

VPLEX VS6およびVS2が、同じVLAN上に設定されたままになります(GenUの後、またはその他の理由で) 

 

解決方法:

解決策:
VPLEX WAN-COMポートが接続されているスイッチポートでのLLDP転送を無効にします。

 

注:

VS6 WAN-COMポートからのTCPdumpキャプチャを確認すると、LLDPフレームの発信元のMAC(Media Access Control)アドレスが、IP WAN-COMポートのMACアドレスよりも1大きいことがわかります。これは、VS6 WAN-COMポートが、1ポートあたり128個のMAC/VLANアドレスを持つことができるBroadcom OneConnect OCe14000 SeriesアダプターをNICとして使用しているためです。これにより、LLDPフレームの発信元に関する混乱が避けられると思われます。例えば、次のようなVPLEX IP WAN-COMポートのMACアドレスについて考えてみます。

VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG00> ll

Name                Value
------------------  -----------------
address             X.X.X.X
config-status       applied
enabled             true
mac-address         00:11:22:33:44:aa
mtu                 1500
operational-status  ok
option-set          optionset-com-0
port-status         up
protocols           [udt]
role                wan-com
speed               10000
subnet              cluster-1-SN00

TCPダンプからのソースMACアドレスは、00:11:22:33:44:a1として報告されます(ソース アドレスがMACアドレス+1であることに注意)。
 
もう1つの例について考えてみます。

VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG01> ll
Name                Value
------------------  -----------------
address             X.X.X.X
config-status       applied
enabled             true
mac-address         00:11:22:33:44:a1
mtu                 1500
operational-status  ok
option-set          optionset-com-1
port-status         up
protocols           [udt]
role                wan-com
speed               10000
subnet              cluster-1-SN01

TCPダンプのレポートでは、ソースMACアドレスが00:11:22:33:44:a2(MACアドレス+1)として表示されます。
 
VS2 WAN-COMポートは、LLDPを無効にする機能を備えていないHeatwave EP8112 NICファームウェアを実行しています。Qlogicによって提供される唯一のオプションは、スイッチでLLDPを無効にすることです。

 

プライマリー製品:

VPLEXシリーズ

 

製品:

VPLEXシリーズ、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1パッチ2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2パッチ2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2パッチ3、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2パッチ4、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2パッチ5、VPLEX GeoSynchrony 6.0パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 6.0パッチ2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ4、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ5、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ6、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1パッチ7、VPLEX GeoSynchrony 6.1、VPLEX GeoSynchrony 6.1パッチ1

レスポンスがありません。
イベントは見つかりませんでした!

Top