未解決
1 Rookie
•
60 メッセージ
4
2469
VxRail: BMCリセット・SEL削除手順
VxRail Gen2およびG Seriesに採用されているBMC(Baseboard Management Controllers)の
リセット(再起動)およびSEL(System Event Log)のクリア(削除)手順をご紹介します。
■BMCリセット(再起動)手順
- 対象のESXiホストにSSHログイン
(SSH有効化手順についてはこちらを参照) - 下記コマンドの実行
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool mc reset cold
Sent cold reset command to MC
[esxi-example:~] - リセットされたことの確認
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool sel elist
12 | 06/14/2018 | 04:45:54 | Management Subsystem Health BMC FW HEALTH | Management controller off-line | Asserted
13 | 06/14/2018 | 04:46:55 | Management Subsystem Health BMC FW HEALTH | Management controller unavailable | Asserted
14 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD0 | Drive Present | Asserted
15 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD1 | Drive Present | Asserted
16 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD2 | Drive Present | Asserted
17 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD3 | Drive Present | Asserted
18 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD4 | Drive Present | Asserted
19 | 06/14/2018 | 04:47:05 | Drive Slot HDD5 | Drive Present | Asserted
[esxi-example:~]
BMCをリセットすると、SEL(System Event Log)上では、Manegement Controllerがoffline->unavailableとなった後、
DISKなどのハードウェアステータスが再認識(Asserted)されます。
■BMC SEL削除手順
- 対象のESXiホストにSSHログイン
(SSH有効化手順についてはこちらを参照) - 必要に応じて過去のSELイベントを保存
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool sel elist > /tmp/sel_elist-MMDD.txt
[esxi-example:~] - 下記コマンド実行
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool sel clear
Clearing SEL. Please allow a few seconds to erase.
[esxi-example:~] - SELが削除されたことの確認
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool sel elist
1 | 06/15/2018 | 04:22:03 | Event Logging Disabled Event Log | Log area reset/cleared | Asserted
[esxi-example:~]
###########################################
BMCのIP Addressと同じNetwork Segment上にある他のESXiホスト上やipmitoolコマンドがインストールされている
Linuxなどのマシン上から、下記のコマンドでも実施が可能です。
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool -H BMC-ipaddress -U BMC-username -P BMC-password sel elist
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool -H BMC-ipaddress -U BMC-username -P BMC-password mc reset cold
[esxi-example:~] /tmp/vspexblue/bin/ipmitool -H BMC-ipaddress -U BMC-username -P BMC-password sel clear
これらのコマンド実行はシステムの稼働に影響を与えません。
参考情報
VxRail: How to reset the BMC