问题描述:

        一个服务器两个HBA卡,两个光纤交换机,我在服务器上装了powerpath,但没有license

         1.powerpath可以识别几个HBA卡

         2.一个交换机宕了,另一个还可以用吗

         powerpath装license都增加了什么功能

         求大家帮忙解答下,谢谢!!!

2 Intern

 • 

362 消息

2013年7月5日 00:00

如果license没加,pp的故障切换和负载均衡功能没有。如果active交换机坏掉,unlic的会没法自动接管业务中断。

1.8K 消息

2013年7月4日 23:00

1、2个HBA卡。

2、不可用。

3、如果是收费lic,可实现全链路的冗余。从HBA到光纤链路,到控制器。

2 Intern

 • 

2.1K 消息

2013年7月4日 23:00

1.可以识别,不过用只能用到一条链路。

2.如果你HBA卡上两个口,分别连接到两个交换机,是可以failover的。两卡两交换机就不可以。这个是PP basic failover的功能,是不需要另外加license。

加了license以后有以下几个好处:

  1. 可以支持非EMC的阵列,Unlicense的版本只支持EMC阵列。
  2. 一些命令在没有license的情况下不能,例如powermt set policy等等。
  3. 可以使用链路之间的load balance。
  4. 可以支持超过一个的HBA卡。

10 消息

2013年7月4日 23:00

针对第二个问题,能不能说的详细些,谢谢

2 Intern

 • 

3.2K 消息

2013年7月7日 14:00

是否真的感觉到了负载均衡? 有的时候还真的没感觉?使用了和没使用不知道在指标上有没有差异。

36 消息

2013年12月26日 04:00

請問若PP無license,就無failover及load balance功能,那麼Host若為Windows OS,是否直接enable MPIO功能即可?因看起來PP在無license時,完全無作用??謝謝~

1.8K 消息

2013年12月26日 05:00

可以使用WIN的功能。PP无lic也是有一定的切换功能的(控制器),但条件允许建议还是购买PP吧,毕竟是业界非常强大、稳定的多路径软件。

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2013年12月26日 17:00

Powerpath在完全没有license的情况下,通常允许一个HBA,Clariion两条路径(一个到SPA,一个到SPB),Symmetrix FA每个端口一条,不同版本会有所区别。仅在后端存储发生故障时,能够提供故障切换功能。但在HBA或是前端发生故障时,就无法实现保护。

16 消息

2013年12月27日 19:00

总代建议我们每种平台至少配置一个license,最好能买齐,提高正版普及率。