kimking1979
2 Bronze

关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

我知道在vmax 中所有的raid 方式都是由底层的bin file 来配置,我想请教一个问题,比如EFD 盘是采用raid5(3D+1P)的方式,EFD 盘是先按照bin file 中的规则做了RAID 以后在进行切片还是先对EFD 盘做切片,然后将切片做RAID5 ?

标签 (2)
0 项奖励
1 解答

已接受的解答
liulei_it
5 Tungsten

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

先切片再分RAID

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
12 回复数
liulei_it
5 Tungsten

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

先切片再分RAID

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
Zhang_Jiawen
4 Beryllium

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

slice是磁盘在物理上的划分,RAID可以说是建立在slice基础之上的virtual device,所以是先有slice再有RAID。

有一篇文章可以参考一下:Symmetrix超级卷、物理卷、逻辑卷参考手册

0 项奖励
kimking1979
2 Bronze

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

那我这样理解对不对,在出厂配置时,emc 的工程师先配置好bin file,使不同类型的盘加入不同的disk_group 中,再把处于disk_group 中的物理磁盘分成slice,利用这些slice做raid 组成data dev(hyper volume),我们在创建pool 的时候用到的就是这些data dev,因为一个物理磁盘上的切片在5876上最大为1024,那当一个物理磁盘损坏的时候,可能会影响多个data dev,是不是意味着物理磁盘上切片越多,这块盘损坏以后,对存储性能影响就越大?

0 项奖励
Fenglin1
4 Germanium

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

kimking1979 wrote:

那我这样理解对不对,在出厂配置时,emc 的工程师先配置好bin file,使不同类型的盘加入不同的disk_group 中,再把处于disk_group 中的物理磁盘分成slice,利用这些slice做raid 组成data dev(hyper volume),我们在创建pool 的时候用到的就是这些data dev,因为一个物理磁盘上的切片在5876上最大为1024,那当一个物理磁盘损坏的时候,可能会影响多个data dev,是不是意味着物理磁盘上切片越多,这块盘损坏以后,对存储性能影响就越大?

最后你说的假设是对的。切片越多,当这个盘损坏的时候,其他受到影响的TDAT也越多。不过通常不建议在一个物理盘上划太多的Hyper,通常情况是4个splits为宜,8个也可以。

0 项奖励
Fenglin1
4 Germanium

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

不过理论上,对于你的TDEV,在THIN POOL里会用到很多TDAT上的很多EXTENT,一个TDAT的一个MEMBER不可用,其实对整体的影响是很小的。这也是得益于SYMM的分布式设计,利用Hyper Volume的好处。

kimking1979
2 Bronze

当您购买了强大的symmetrix这些完全不用担心,这些被切成块的hyper value之间是做RAID的。且组成一个RAID的slide之间很在物理磁盘上可能间隔的非常远,即使有影响影响也会非常小。

0 项奖励
kimking1979
2 Bronze

Re: 关于vmax 中EFD、SAS、SATA 盘raid 的问题

跳至解决方案

谢谢,明白了,从这样看,symmetrix 感觉像软raid,有点像veritas 的volume manager

0 项奖励