开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

8748

2012年6月11日 02:00

【分享】VMAX硬件规格汇总(更新VMAX Cloud Edition)

2.1K 消息

2012年6月21日 02:00

VMAX 40K支持的2.5英寸和3.5英寸磁盘的规格图

Drives support.jpg

2012年八月新增的几款磁盘类型:

  • New 3 TB 3.5" 7,200 RPM SAS Drive - 从原来最大单个SATA 2TB提高到支持3TB, VMAX10k、20K、40K全系列适用。
  • New 1 TB 2.5" 7,200 RPM SAS Drive - 适用于高密度的DAE的2.5寸磁盘、只适用于VMAX40K。
  • New 146 GB / 300 GB 15K RPM 2.5" SAS drives - 适用于高密度的DAE的2.5寸磁盘,只适用于VMAX40K。

消息编辑者为:Fenglin Li

16 消息

2012年6月27日 00:00

你贴的是40k的driver列表,那10k和20k有啥讲究呢?

SAS是3.5寸跟2.5寸都有咯?还是只是2.5寸加托架?因为看起来都是10k rpm。

另外VMAX对SAS的支持,具体接口是FC的?还是真的SAS?谢谢

16 消息

2012年6月27日 01:00

响应的真心快,谢谢啊,基本清楚了。

另外再请教一个小白问题,比如一个3.5寸磁盘规格的DAE,既可以插FC盘,又可以插SAS盘,那接口上是怎么统一的?SAS和FC接口不是不一样的么?多谢。

2.1K 消息

2012年6月27日 01:00

SAS的支持是后端磁盘,前端口继续是FC,FICON(大型机),iSCSI,FCOE等。另外,你说10K和20K支持磁盘的讲究,应该是说20K,40K可以支持2.5寸磁盘,使用新规格的DAE(可容纳25个2.5寸磁盘)。10K沿用3.5寸的磁盘。

再上一张DAE的的图

DAE.JPG

2.1K 消息

2012年6月27日 02:00

你好,响应快是必须的。

VMAX每个DAE的磁盘槽里都支持多类型磁盘的,这个不用担心。

215 消息

2012年6月30日 01:00

学习了,谢谢分享

2.1K 消息

2012年8月21日 21:00

2楼更新最新支持的磁盘规格

3.2K 消息

2012年8月21日 22:00

请教一下

为什么 Cache有 Engine 和  Array 这两部分?如果说Array是在存储“后端 ”,那么 engine 的作用应该说什么呢?

2.1K 消息

2012年8月21日 22:00

Engine Cache是单个引擎中的缓存大小。Array Cache是整个阵列的缓存总数。一个阵列可以安装多个Engine。10K最大是4个Engine,20K和40K最大是8个Engine. 所以有两种之分的

3.2K 消息

2012年8月21日 23:00

谢谢

2.1K 消息

2012年9月6日 23:00

一楼更新中文版规格说明下载和Enginuity 5876的新功能描述

13 消息

2013年1月10日 23:00

非常不错的导航..谢谢了

2.1K 消息

2013年4月6日 19:00

首帖更新VMAX Cloud Edition的规格说明。

VMAX Cloud Edition提供了统一部署的企业级存储资源,包括一个自助服务接口、预配置的服务水平目录、检测和拒付报告、以及与其他商业应用连接所需的各种应用程序接口。

VMAX Cloud Edition提供一种定制化的服务级别,VMAX Cloud Edtion被送到用户现场是预先配置与定制的,预先定制的多个级别分别对应不同的应用类型,很快就能提供服务。

450 消息

2013年4月6日 20:00

只在LAB里面见过VMAX,客户现场目前还没有发现。

找不到事件!

Top