有一台dmx设备,近段,频频出现SPS相关的报错,
报的错涉及到众多back dir ,不太像是电池或是电源坏了,EMC工程师登进去看过,确实没有看到有故障, 这是怎么回事呢?
以前并没有这样的情况。
怎样才能解释?
主要是这两种event:
Thu May 10 11:40:04 2012 DF-2A Symm Environment Warning 0x001d
A Symmetrix power subsystem AC line interruption was detected
Fri May 18 14:50:54 2012 DF-15C SP Environment Error 0x006a
Environmental Error: Power Supply B faulted
已解决! 转到解答。
主要是这两种event:
Thu May 10 11:40:04 2012 DF-2A Symm Environment Warning 0x001d
A Symmetrix power subsystem AC line interruption was detected
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
你好,这个错误很可能是外接输入的AC交流电有扰动(突然掉电,然后又很快恢复),建议可以查看一下Symmetrix的AC输入。
Fri May 18 14:50:54 2012 DF-15C SP Environment Error 0x006a
Environmental Error: Power Supply B faulted
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
在DMX-3/4里面,如果在报这个电源错误的时候,没有更换机器相应的备件(电池,电源),这个报错很可能是一个间歇性的报错。按照你描述的情况,如果重复报错多次的话,建议你可以把这个电源换掉。你可以参考emc的primus emc118009。
上述两种情况因为都是间歇性的问题,所以CE拨入的时候,环境检查就查看不到相应的问题了。如果你有疑问的话,也可以联系我们EMC的800,可以让PSE帮你再详细检查一下,谢。
Eric 分析得对,但是有很多PSE接到case后,都是拨入设备后在也只是environment 里面做个health check, 这个时候检查结果肯定是没有问题问题的,因为客户收到报警到报修肯定需要时间。而且这种错误应该是瞬间性的,不会一直都报错的。如果health check就能查出问题,那也就不用找PSE了,我们一线CE就已经能否发现解决了。
我只能说有些PSE不知道是想省事还是只是技术能力不够,只会跑个health check。 更可恶的是印度的PSE连续接到这种call home的case 后,也只是dial in做个environment 的health check,最后结果是health check没有问题,就关了case。
这种情况如果不解决,对于CE以后做维护,就有潜在的风险了,对客户那是更大的风险了!