开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

2191

2012年5月26日 02:00

DMX SPS相关报错

有一台dmx设备,近段,频频出现SPS相关的报错,

报的错涉及到众多back dir ,不太像是电池或是电源坏了,EMC工程师登进去看过,确实没有看到有故障, 这是怎么回事呢?

以前并没有这样的情况。

怎样才能解释?

主要是这两种event:

Thu May 10 11:40:04 2012 DF-2A  Symm Environment  Warning      0x001d

    A Symmetrix power subsystem AC line interruption was detected

Fri May 18 14:50:54 2012 DF-15C SP   Environment  Error        0x006a

    Environmental Error: Power Supply B faulted

1个附件

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2012年5月27日 20:00

主要是这两种event:

Thu May 10 11:40:04 2012 DF-2A  Symm Environment  Warning      0x001d

    A Symmetrix power subsystem AC line interruption was detected

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

你好,这个错误很可能是外接输入的AC交流电有扰动(突然掉电,然后又很快恢复),建议可以查看一下Symmetrix的AC输入。

Fri May 18 14:50:54 2012 DF-15C SP   Environment  Error        0x006a

    Environmental Error: Power Supply B faulted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

在DMX-3/4里面,如果在报这个电源错误的时候,没有更换机器相应的备件(电池,电源),这个报错很可能是一个间歇性的报错。按照你描述的情况,如果重复报错多次的话,建议你可以把这个电源换掉。你可以参考emc的primus emc118009。

上述两种情况因为都是间歇性的问题,所以CE拨入的时候,环境检查就查看不到相应的问题了。如果你有疑问的话,也可以联系我们EMC的800,可以让PSE帮你再详细检查一下,谢。

106 消息

2012年5月26日 23:00

AC line interruption 是电源输入中断了. 可以查一下UPS和PDU的状况.

出现非故障类的多条AC线路中断有一个可能就是电力波动, 产生瞬断的情况.

以前在旧的CX里面有类似的报错是SPS在做充放电的测试,检测SPS是不是工作正常的,但会很有规律的一周做一次. 看出现日志的规律又不象这种情况.

1.2K 消息

2012年5月27日 20:00

建议您开一个SR(live chat或电话800),工程师拨入检查,会根据symmwin在event告警时间产生的error code详细信息,来分析具体是Power supply/cable方面的原因。

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2012年5月30日 19:00

Eric 分析得对,但是有很多PSE接到case后,都是拨入设备后在也只是environment 里面做个health check, 这个时候检查结果肯定是没有问题问题的,因为客户收到报警到报修肯定需要时间。而且这种错误应该是瞬间性的,不会一直都报错的。如果health check就能查出问题,那也就不用找PSE了,我们一线CE就已经能否发现解决了。

我只能说有些PSE不知道是想省事还是只是技术能力不够,只会跑个health check。 更可恶的是印度的PSE连续接到这种call home的case 后,也只是dial in做个environment 的health check,最后结果是health check没有问题,就关了case。

这种情况如果不解决,对于CE以后做维护,就有潜在的风险了,对客户那是更大的风险了!

找不到事件!

Top