2 Iron

Powerpath Disk SPA&SPB 皆有IO?

跳至解决方案

各位前輩好,

小弟最近查看同台server上2個不同Disk,發現有些Disk 同時會有SPA&SPB IO,

三個Disk環境皆相同,也都來自於同座VNX5300,之前學習到,應看owner決定哪一邊SP有IO,

再麻煩前輩指點!謝謝~

2.jpg

1.jpg

标签 (1)
0 项奖励
1 解答

已接受的解答
4 Beryllium

Re: Powerpath Disk SPA&SPB 皆有IO?

跳至解决方案

VNX2为对称active-active模式,后端磁盘LUN可由两个SP均衡地访问。默认由系统自动分配SPA/SPB为owner,除非指定owner。owner在系统上电之后控制LUN,但I/O数据是两边都走的。如果一条路径或SP故障,这个LUN的I/O不会有延迟。两个SP的访问也带来了双倍性能。

另外VNX1非对称active-active模式,允许LUN在两个SP的path同时可见,但只有作为owner的SP能够处理I/O。如果active路径发生故障,则host将LUN trespass到另一SP。

而在active-passive的情况下,主机到active SP的路径是active的,I/O走这条路径,到同一LUN的经一SP的路径是passive的。PP能够识别passive路径,但不会把I/O分配到passive路径上面。当LUN的owner更改之后,LUN的active路径成为passive,passive的变成active。

在原帖中查看解决方案

3 回复数
4 Beryllium

VNX1代应该是只有owner的链路会有流量。VNX2代还没测试过。

但是,如果是通过VPLEX将你的VNX5300映射给主机,那么所有的链路都是有流量的。

5 Rhenium

Re: Powerpath Disk SPA&SPB 皆有IO?

跳至解决方案

结合VNX上的SPCollects日志应该就清楚了,看是不是PowerPath触发了LUN Trespass(看到Console中有Error计数?)。

无论是上一代VNX还是新一代VNX都支持“双活”。区别是上一代VNX阵列(包括运行FLARE 26+的CLARiiON)支持的是“非对称双活(Asymmetric Active/Active)”,称为ALUA:当一侧路径不稳定是,I/O会经由另一层路径仍交由原SP处理;而新一代VNX支持基于RAID Group LUN的真正的双活:LUN可以同时被两个SP看到和访问

新一代VNX软件增强之:对称双活

新一代VNX软件架构 - MCx多核优化