2015年8月30日 18:00

dmx 2000 报警

IMG_1594.JPG

IMG_1575.JPG

如图电源报警,可是机器上显示的是黄灯,查的资料说当红灯时才需要更换,想请教下这是什么情况。如果只是警告要怎么消除。谢谢。

2 Intern

 • 

2.1K 消息

2015年8月31日 07:00

有一个Power Supply挂掉了,按照维保是肯定要更换的,不过你这个设备已经过保了,如果设备还在使用的话,且上面有应用在跑,我是觉得你还是联系一下单次服务更换掉比较妥当。

2 Intern

 • 

2.1K 消息

2015年8月30日 22:00

电源亮黄灯是表明状态不正常了,不过是不是要更换,还是需要登入到机器里面去看实际情况的。你这台机器还在保吗,没有让工程师拨入检查过?

还有你图片看不到,再尝试上传一次吧。

13 消息

2015年8月31日 00:00

IMG_1594.JPG

IMG_1575.JPG

IMG_1595.JPG

IMG_1597.JPG

设备已过保,检测后如上报错。

13 消息

2015年8月31日 01:00

无法联外网

40 消息

2015年8月31日 01:00

我可以登录帮你看下,可以联系我  QQ:  278831779  

13 消息

2015年8月31日 01:00

IMG_1594.JPG

不是power fault,只是报警

13 消息

2015年8月31日 19:00

现场有备件,也找到更换手册,只是担心是否会出现意外,如果出问题是否会对别的部件产生影响

2 Intern

 • 

4K 消息

2015年9月3日 23:00

完全按照官方手册来操作,理论上不会产生意外。

实在不放心的话,那 1.先备份一下重要数据,能迁走负载就最好;2. 在非高峰时段操作。