hi,大家好:
服务器系统:Linux redhat 5,两台做双机,装有数据库
存储:VNX5500,已划盘给服务器,并安装了powerpath
问题描述:
同时重启两台服务器,其中一台启动速度非常慢,启动LVM的时候会卡很长时间,而另一台服务器就不会。
当这台服务器启动后,执行powermt display dev=all这个命令,可以看到dead path链路,并且这个dead path是动态变化的,
就是说原来是active的,一会会变成dead,一会又会变成dead.
问题:
1,服务器启动慢这个跟EMC的盘有关系吗?
2,这个动态变化的dead path,如何能够让他恢复正常?
已解决! 转到解答。
如果只是解决dead path问题的话,就是可以按照,powermt check dev=all,然后powermt save。这个解决方法适合在更换HBA等中间链路组件的时候使用。如果是单HBA的多路径中的某1条或几条(不是全部),还是建议先看看光纤交换机的,看看SAN网络有没有问题,比如光衰异常、设备在SAN的登陆异常、HBA/SFP(光纤交换机或阵列FA卡)固件问题等。另外,有些时候逻辑链路震荡在阵列上也能看到一些信息,你可以结合着看看。
