入门级和中端
消息
此帖子已超过 5 年
Solved!
Go to Solution2 Intern
•
329 消息
0
1319
2016年6月22日 19:00
【微信群提问分享】VNX扩展Pool的时候有坏盘,换了坏盘后Pool状态没变化还出现Failed
微信群用户“D”提问:
VNX扩展Pool的时候有坏盘,换了坏盘后Pool状态没变化还出现Failed,有什么办法吗?
回复(1)
此帖子已超过 5 年
2 Intern
•
329 消息
0
1319
微信群用户“D”提问:
VNX扩展Pool的时候有坏盘,换了坏盘后Pool状态没变化还出现Failed,有什么办法吗?
Top
cncommunitymgr
2 Intern
2 Intern
•
329 消息
0
2016年6月22日 19:00
微信群用户“R”回答:
这个问题要升级了,参考KB: The Storage Pool expansion remains 0%, with error "Failed -- Please call your service provider (0x6D8A)" https://support.emc.com/kb/426630 (EMC员工或授权经销商可访问)。
如果有条件的话,建议先收集一下以下日志:
a) mlucli poll >SPX_mlucli_poll.txt
b) naviseccli storagepool -list >SPX_storagepool_list.txt
c) naviseccli lun -list >SPX_lun_list.txt
d) SPcollects