请教一个有关VNX2 MCx FAST Cache的问题。
1. FAST Cache是否需要配置Spare?
2. 如果现有配置4块100GB SLC SSD做MCx FAST Cache,提供Total 200GB FAST Cache。当其中1个SSD坏掉,FAST Cache的容量是100GB还是200GB?个人理解这个坏掉的SSD所在的RAID1应该不再提供FAST Cache的服务,而是要尽快将其中的数据Flush到后端的磁盘中去。所以FAST Cache应该减少为100GB。如有有Spare,是否能够代替坏掉的SSD?
多谢指点!
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
2015年5月18日 23:00
VNX2上的FAST Cache配置成RAID 1的group,坏了一块后不能按照容量减半来简单理解。这个时候RAID group进入degraded mode,只有读操作会被允许进入RAID 1中剩下的那一半好的硬盘,这是为了避免潜在数据丢失的风险。
推荐官方白皮书一本:https://www.emc.com/collateral/white-papers/h12208-vnx-multicore-fast-cache-wp.pdf
Yanhong1
1.6K 消息
0
2015年5月18日 19:00
我把帖子移动到存储系统子论坛,方便大家查看回答。
Zhang_Jiawen
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
1
2015年5月18日 22:00
1.需要配置,将空闲的flash作为hot spare盘。
2.是的,SSD会两两组成RAID1。比如4块SSD,那么disk 1/2是一组RAID1,disk3/4是另一组RAID1。假设disk1坏了,虽然还有disk2备用,但系统会停止对disk2进行写操作,并且会加速将disk2上的数据刷到后端磁盘。对于disk3/4,依然允许读写。spare盘顶上之后恢复容量。
附FAST Cache configuration best practices
VNX 2 Fast Cache配置选项 (MCx VNX OE Release 33)
System Model
Maximum
FAST Cache
Capacity
Recommended
minimum
drive count
Permissible Flash Drive Count
for FAST Cache
(100 or 200 GB EFD)
VNX5400
1000 GB*
4
Up to 10 (in multiples of 2)
(100 or 200 GB EFD)
VNX5600
2000 GB*
4
Up to 20 (in multiples of 2)
(100 or 200 GB EFD)
VNX5800
3000 GB*
8
Up to 30 (in multiples of 2)
(100 or 200 GB EFD)
VNX7600
4200 GB*
8
Up to 42 (in multiples of 2)
(100 or 200 GB EFD)
VNX8000
4200 GB*
Up to 42 (in multiples of 2)
(100 or 200 GB EFD)
G13_1238cf
22 消息
0
2015年5月18日 23:00
Jiawen, Thks a lot!
我之前理解的是如果按照你的例子中的情况,FAST Cache在没有配置Spare的时候,坏掉其中一块硬盘,VNX系统的整体的FAST Cache容量减半,Performance应该下降.
最近听一朋友说做过测试,Spare顶不上去,但是具体测试环境没有详细询问.
而且在MCx FAST Cache的whitepaper中没有看到任何有关坏盘和Spare的情况说明,所以就产生了疑问.
你给的链接打不开,没有权限!
G13_1238cf
22 消息
0
2015年5月18日 23:00
JIawen & Roger:
非常感谢! 我看的不够仔细!