我见过有人这么配但也用了几年没事儿的,不过最好别这么干,主要有以下原因:
(1)iSCSI packet 或 Mgmt packet 可能会被路由到错误的物理端口,详见emc235739
(2)iSCSI Port 和 Mgmt port 别使用192.168.x.x的地址·段,这个IP段是存储内部使用的。详见emc226306
(3)如果真的出了问题,支持人员很有可能会让你把IP改成不同网段,因为这种配置本来就是不受支持的,换句话说,这么配出了问题也是在预料之中的。对于生产环境,还是严格按照EMC的推荐配置去做吧。