我这块盘13号坏掉了,15号更换新盘的时候,发现坏盘状态变为equalizing,但状态灯是绿色不闪;
我直接将其拔出,新盘换上知道今天还是这个状态...
新盘换上后的Event Log:
1、Description:A rebuild has been started for the database region of a FRU
2、Internal information only. CRU ready. Logging eight character CRU
3、Description:A rebuild has completed for the database region of a FRU
是CX的哪个型号?FLARE版本是多少?有多少LUN rebuild没完成?新盘的状态目前是什么(也是Equalizing)?