大家给点实质性的建议把,别给我一大堆白皮书了,谢谢,能力有限我看不懂。
回复(7)
Roger_Wu
4K 消息
2013年8月7日 22:00
没有一个应该的值。在一定范围和给定的条件下,LUN的性能主要取决于硬盘类型、RAID类型和硬盘数。剩下的一些影响性能的前提条件就像@阿超说的,还有LUN的类型(Thick、Thin、FLARE)、I/O大小和类型、连接类型(iSCSI、FC)、是否启用缓存等。
所以你这个问题提得很大,要全部展开说可以写一本书了。但大致来说,如果你觉得当前配置下LUN的性能不满意的话,可以尝试下面几个方案:
1. 原先是NL-SAS盘的话,换15K SAS或EFD闪存盘。
2. Thin LUN的话迁移到Thick LUN或者Traditional LUN (RAID Group LUN)
3. 新建一个拥有更多硬盘数的RAID group (对Traditional LUN改善明显)
4. 顺序写的话RAID 5、1/0都可以,随机写的话,那就只能RAID 1/0
5. 用Traditional LUN组成的MetaLUN可以获得最佳的性能
其他像升级10Gb iSCSI或8Gb FC网络、调整读写缓存甚至启用FAST Cache也是提升性能的有效途径,一般都是做了上面之后才考虑的方向,这里就不展开说了。
zhuzhu281306
631 消息
呃……
问题也不是这么问的啊。
我要是配置了SSD,写入速率绝对快,你要是配置SATA,做了raid5(20+1),你想快它也快不了啊。
所以楼主要把环境告诉我们啊
该LUN的配置如何?FC?15000RPM?raid10?主机OS?HBA卡?端口速率?什么测试工具?
这些东西都得讲清楚了,才能给建议啊
zhouzengchao
1.4K 消息
1
zhuzhu说的没错,性能问题往往是需要大量信息才能判断的,建议提供以下信息:
1. LUN的框架,即RAID几?由多少块盘组成?什么类型的盘?转速多少?
2. 用什么工具做的测试?
3. 读或写?还是读写混合?读写比率?
4. iSCSI还是FC连接?
5. I/O大小?
6. 你提到LUN的写入,那我就假定是Block only performance,而不是作为VNX-File share的LUN
7. 测试LUN是否存在资源争用?
通常FC/SAS盘的带宽也就在12+MB/s ,看I/O类型的顺序程度,完全顺序的话,带宽会更大一些。
cxemc
362 消息
2013年8月7日 23:00
如果是100MB上下,应该是SATA盘。
提供写速度有几个方法!
1、加FAST CACHE
2、调节WRITE CACHE
3、增加SFP模块速率
具体应该存储这边这几个方法都可以提高速率的。
2013年8月8日 17:00
性能方面的问题,是最令人纠结和需要深入分析的,太花时间,需要提供的资料也多。
所以,楼主给这个一句话,就是神也无法回答
jllm7
34 消息
2013年8月8日 18:00
最好先定位性能瓶颈是哪里,100MB/s应该不会是VNX5700的正常表现
4年前我在CX4-480 raid5 5 disks的顺序写能达到300-400MB/s 的性能。
Yanhong1
1.6K 消息
建议你可以去看看专家问答第一期,里面的专家介绍了个网站,好像你可以去查查各个环境下别人测试出来的数据。可以做个参考。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Roger_Wu
4K 消息
0
2013年8月7日 17:00
呃……
问题也不是这么问的啊。
