浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
flyingkite1
15 消息
0
5894
2012年7月26日 07:00
HI,
大家好,最近手头有个CX300,从navisphyer上看,存储上连四台主机的agent都掉了,但是盘还在主机上,并未影响业务。无从下手,附件为主机日志,麻烦有时间朋友帮忙分析一下。 谢谢了。
1个附件
emc.rar
回复(16)
Asadeer
290 消息
2012年7月26日 22:00
从附件中的图片和日志来看,主机上的F确实是主机注册的问题,不影响业务。
除了卸载Host Agent选择手动注册外,也可以试试在主机端重启Host Agent。各种OS上的重启Host Agent的命令请参考https://community.emc.com/message/586485#586485
从日志中看SPSA报Faulted,建议报修及时更换:)
SPE3 Enclosure SPE *FAULT*
(Enclosure SPE : Faulted; Enclosure SPE SPS A : Faulted)
SP A State: Present
SP B State: Present
Enclosure SPE Power A0 State: Present
Enclosure SPE Power A1 State: Present
Enclosure SPE Power B0 State: Present
Enclosure SPE Power B1 State: Present
Enclosure SPE SPS A State: Faulted
Enclosure SPE SPS B State: Present
Enclosure SPE SPS A Cabling State: Cabling Status is unknown
Enclosure SPE SPS B Cabling State: Valid
Password01_
2 Intern
•
416 消息
1
建议卸载Agent,手动在阵列注册。这种Agent自动注册的方法经常出现问题。
嗯嗯,谢谢!
163
发件人: Password01!
发送时间: 2012-07-26 22:52
收件人: flyingkite
主题: New message: "EMC CX300 主机上的agent都掉了"
EMC Community Network
Re: EMC CX300 主机上的agent都掉了
created by Password01! in 存储系统 - View the full discussion
Reply to this message by replying to this email -or- go to the message on ECN
Start a new discussion in 存储系统 by email or at ECN
2012年7月26日 23:00
我们在实际的实施过程中已经不是一次两次的遇到Agent注册的问题了。如果一个阵列连接多台主机,这些主机如果都安装agent,那么有可能会出现主机注册混乱的状况。所以,在实施的时候,我都不安装agent。还是手动注册靠谱,手动注册没出现过一次问题。
嗯嗯,奇怪的是之前一直都是好的,突然之间就出现这个情况。是不是某个光纤卡或者SAN交换的某个端口出问题,就会影响到所有的agent注册了?
发送时间: 2012-07-27 14:00
非常感谢您的帮助,硬件的更换问题不大,也好解决,就是这个注册的问题,之前都是好的,突然就这样,就怕有什么别的隐患而影响到业务。
发件人: Nancy Qian
发送时间: 2012-07-27 13:25
created by Nancy Qian in 存储系统 - View the full discussion
SPE3 Enclosure SPE FAULT
chrsi_wang
60 消息
2012年7月28日 06:00
没问题的。
从来不自动注册,记得EMC实施工程师也告诉我最好不要自动注册,不如手动注册来的放心。
嗯,那就放心了,谢谢~
发件人: chrsi_wang
发送时间: 2012-07-28 21:13
created by chrsi_wang in 存储系统 - View the full discussion
CC12
93 消息
2012年7月28日 08:00
手工注册总要输主机名 、IP,还要对HBA的WWN号,在连的主机多的时候,也是件头疼的事情。
2012年7月28日 20:00
我所说的手动注册不是指WWN也需要手动输入(HP-UX除外)。
而是,阵列可以扫描到HBA卡的WWN,然后将这个WWN再注册成一台主机,很简单,不需要手动输入WWN。
我的一个同事前两天连过一台HP-UX,这个WWN就无法被阵列扫描到,这个特殊的情况,需要手动输入WWN,然后注册主机。
2012年7月28日 21:00
具体的如何操作??
谢谢!
zhouzengchao
1.4K 消息
HP-UX 必须触发I/O才能Login FC Fabric,dd一下就可以看到WWPN出现在connectivity status中。
Alex_Ye
109 消息
2012年7月29日 21:00
HP-UX的确比较特殊,在空闲的时候HBA会从存储阵列的前端口登出(logout),但是这个和"Fabric Login"的过程是有区别的。(HBA建立到存储的链接大致过程是 fabric login -> query name server -> (storage) port login)。这里从存储阵列端口登出,指的是最后一步的逆操作,但是不会从fabric 登出。
这个时候常见的情况是:
- 存储段看不到HBA的连接。Clariion或者VNX上,Connectivity Status会显示login为“No"
- 主机端没有报错,并且设备状态正常
- 交换机的状态会显示所有端口正常登录
因此在HP-UX上,不能由Clariion或者VNX的"Connectivity Status"来判断链路是否正常。
因此,使用HP-UX连接Clariion通常需要手动注册。在HP-UX上查看HBA设备的WWPN信息可以用 fcmsutil ,如 fcmsutil /dev/fcd1
题外话:
阿超同学提供的dd方法在初始配置的时候可能没法用,因为这时候如果还没有LUN分配给HP-UX,那么就没办法执行这个命令啦。但是在一个已经运行的环境中如果想要在Connectivity Status里面让login变为Yes,可能可以通过这个方式来迫使HP-UX的HBA登录到存储端口上。dd 命令的格式可以看一下man手册,大致是:
dd if= of= bs= count=
这里输入输出文件都可以是设备,但是千万不要输出到磁盘设备!否则数据就没有了...
举个例子:
dd if=/dev/dsk/c0t0d0 of=/dev/null bs=1024 count=10
会从c0t0d0上读取10个1024字节大小的块,扔到/dev/null里面去
2012年8月18日 06:00
实在不好意思,最近实在太忙,导致没有结贴。
最后,把坏的SPS更换之后,主机没有注册的告警也同时消失了。没有做其它的操作了。
可能是SPS导致,还是第一次遇到这种情况。
再次谢谢各位。
2012年8月19日 02:00
这种问题非理论可以解释,归咎于bug吧
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Asadeer
290 消息
0
