SAN COPY Pull模式

一台cx4-240  flare 04.30,一台VNX5600 flare  05.33.用VNX去拉CX4 是否可以?看大家都推荐Push,PULL模式可否指点一二,不增量是不是Reserved LUN Pool也要配?给多大的LUN合适?

4K 消息

2014年12月23日 23:00

是的,可以用一个Unisphere同时管理CLARiiON和VNX,但CLARiiON和VNX不能在同一个domain中,需要给它们各自创建一个domain。所以在上面这个步骤,必须输入WWN。事实上就因为SAN Copy只需要WWN就能完成复制,所以也支持很多非EMC的存储。

wwn.png

用SAN Copy将数据从CLARiiON迁移至VNX有官方白皮书,照着做就行:

http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h8173-migrating-clariion-vnx-san-copy-wp.pdf


416 消息

2014年12月23日 21:00

push和pull哪种方式都可以。你是否是想将cx上面的数据迁移到vnx上后,cx就不用了?

如果,是。那么我建议你在vnx上面安装san copy enabler。然后采用pull的方式,采用full copy做数据迁移。在迁移的时候,需要停主机的应用。

前段时间刚刚做过这个测试,你需要知道要迁移的源lun和目的lun的owner sp处于相同的sp。比如说,源lun的owner是spa,那么目的lun的owner也得是spa。如果sp不同,那么在配置san copy完成向导配置的时候会出现错误。大概提示是说目的lun无法访问。

full copy不需要配置reserved lun。

2014年12月23日 22:00

这个提示很重要呀,是的,是停应用做,CX4上的数据以后不用了但是要保留一段时间。您做得测试是否可以分享邮件?

416 消息

2014年12月23日 22:00

貌似你无法加入到一个domain中

4K 消息

2014年12月23日 23:00

SAN Copy的Push和Pull模式之前讨论的比较多,参考:用SAN Copy复制数据的几个问题

主要的区别就是,只有Push才可以做Incremental SAN Copy(增量复制),能在不中断生产系统的情况下,对数据做迁移。如果选择Pull,生产系统必须中断。

由于VNX出厂就免费附送了SAN Copy功能,所以Pull模式肯定可以实现。而要使用Push模式,就要求CLARiiON购买且安装了SAN Copy的Enabler,这就对一些已经出了维保的机器比较鸡肋了...

只有异步MirrorView/A和增量Incremental SAN Copy需要用到Reserved LUN(底层会用到SnapView),Full SAN Copy不需要。规划Reserved LUN大小可以参考帖子:

求规划reserved LUN pool大小的经验

snapview疑问

2014年12月24日 21:00

再问个问题,SANCOPY,存储的端口可否一对多的映射,CX4上每个控制器只有2个FC口可用,VNX上每个有6个FC口可用,我可否一个CX上SPA的一个口和VNX上SPA上所有划个ZONE,加大CX识别VNX的端口,因为我发现端口只能给一个CLARiiON Storage Group,占用了其他组就用不了了,因为迁移的LUN多。想多发起几个Session。

4K 消息

2014年12月24日 22:00

可以一对多,但是只在多个session的情况下有意义。一对多无法提升单个session的复制速度。

可以参考这份白皮书的几种zoning建议:

http://uk.emc.com/collateral/support-training/support/300-002-664-san-copye-for-navisphere-ag.pdf

一对一zoning:

sc1.png

一对多zoning:

sc2.png

找不到事件!