hi team I have need help
ax4的怎么更换快要坏的盘?还有怎么确定这个快坏盘的位置,replace disk 0_3_9 ,nvisphere怎么把这个快坏的盘踢出来了,没有这个copy hotspare这个选项。。。。
求助怎么操作、
操作文档
回复(10)
zhouzengchao
1.4K 消息
1
2013年6月7日 18:00
登录Navisphere Express,点击左边的Disk Pools,展开下面的Disk Array Enclosure,图片会显示0.3.9的位置。
更换步骤可以参考两个位置:
(1) 还是在Express界面,点击Components -> 点击 View Replacement Help Library -> 点击Rplace Disk
(2) http://www.emc.com/microsites/clariion-support/central.htm -> AX4 -> Service & Support -> Replace -> 按需求选择
AX不支持copy to hot spare,直接按照之前提到的步骤物理拔插更换。
Jason_Zhou
1.2K 消息
yansheng, 你好。我是论坛版主Jason周。我注意到,你的这个帖子被不小心创建在了你的个人的版面内了,所以大家根本都没看到,也当然至今也没回复。至于为什么会发生这样的情况以及如何避免,可参考我写的这个帖子 【帮助说明】如何避免帖子在不经意间被创建在了错误的版面里,导致收不到回复(因为别人看不到帖子)
我现在已把你的帖子移动到中文支持论坛内的 存储系统 版块里了,稍后会有懂AX4的朋友来跟你分享或解答。以后建议先由中文支持论坛首页 用顶部的导航按钮先进入相应的版块,然后用右边操作栏里的“开始一个讨论”来创建帖子提问或者分享,这样创建出来的帖子默认就是在你所在的版块的,避免帖子被无意中创建在了个人版块内
born_chen
1.8K 消息
1、从物理外观上查看是否有闪黄灯情况。
2、登陆系统查看RAID情况和热备情况。
3、在 联 网 主 机 上 的 浏 览 器 中 , 通 过 输 入 存 储 系 统 中 的 某 个 SP 的 IP地 址 , 启 动 存 储 系 统 的 Navisphere® Express 。 ( 有 关 支 持 的 浏览 器 列 表 , 请 参 阅 存 储 系 统 技 术 支 持 网 站 上 的 发 行 说 明 。 )
在 导 航 窗 格 中 的 “ 管 理 ” 下 , 单 击 “ 热 备 盘 ” 。验 证 “ 更 换 ” 字 段 是 否 显 示 :
数 据 已 重 建 到 热 备 盘 上 。
如 果 热 备 盘 仍 为 正 在 转 换 , 请 等 待 , 直 到 磁 盘 池 将 所 有 需 要 的数 据 写 入 热 备 盘 。
4、在有RADI有热备情况情况,同时坏盘数量在允许范围内,可直接拔除故障硬盘,插入新硬盘,自动重建。
Jack_Mei
215 消息
2013年6月7日 20:00
阿超的已经给出很明确的答案,先确定故障盘位置,然后replace。
Roger_Wu
4K 消息
2013年6月8日 02:00
什么叫“快要坏”的盘?
如果盘没有被Removed的话,换盘的时候注意一下RAID group的状态,看一下RAID中是否已经有坏盘,比如RAID 5只能同时坏一块盘,这时再拔一块的话,数据就没了。
big_lei
450 消息
2013年6月8日 06:00
AX的界面不太一样。
有点丑。
2013年6月9日 00:00
感谢你的回答,我想知道 的是物理上直接插拔硬盘,
我确定了位置之后,是不是先要先拔掉硬盘,然后等hotsapre 同步完之后。我在插上新盘。。
在 2013-06-08 09:25:55,"阿超" 写道:
|
ECN
ax4-5 problem
reply from 阿超 in 存储系统 - View the full discussion
Reply to this message by replying to this email, or go to the message on ECN
Start a new discussion in 存储系统 by email or at ECN
Following ax4-5 problem in these streams: Inbox
因为它用的是Navisphere Express,虽然丑,但很简单、很直观。
2013年6月9日 06:00
你拔掉新盘后,会立刻开始数据重构到HS。这个时候,你可以立刻插入新盘,只不过系统依然会完成之前的数据重构,然后从HS拷贝回新盘。
2013年6月13日 02:00
感谢 我知道了
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
2013年6月7日 17:00
