开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1906

2014年12月18日 01:00

准更换备份核心交换机

准备更换用于备份的 核心SAN光纤交换机,,要评估风险,,各位大神有过更换的经验吗?

核心交换机上面接了很多客户端和2台带库 一台DD2500 一台昆腾的

2 Intern

 • 

4K 消息

2014年12月18日 01:00

更换的交换机是同品牌同型号还是完全不同的?交换机OS与现有设备兼容性(特别是edge switch)都确认过了吗?是否使用冗余的Fabric?

一般来说,交换机兼容性确认好,配置备份下,物理连线认认清楚,再规划一个足够的维护时间,个人认为换交换机不算是最麻烦的事。

有一些通用的注意事项,可以参考Brocade的SAN Migration Guide:

http://community.brocade.com/dtscp75322/attachments/dtscp75322/fibre/7248/1/SANMigrationGuide.PDF

http://community.brocade.com/dtscp75322/attachments/dtscp75322/BrocadeUniversity/37/1/SAN+Migration+Guide++Migrating+fro…

还有Qlogic的Best Practices in SAN Migration:

http://www.qlogic.com/Resources/Documents/WhitePapers/Switches/Best_Practices_in_SAN_Migration.pdf

2 Intern

 • 

416 消息

2014年12月18日 01:00

如果说后端连接的是EMC存储。建议你检查当前交换机每一个端口连接的设备。收集supportshow。确认每一个端口连接到对端服务器/存储的端口号和WWN。最好能收集EMCGrab。如果当前交换机的端口数量与新的交换机端口数量一致,建议迁移到新交换机的端口号不要变。为了更好的回退。

割接系统当天,需要服务器,应用,备份厂家都在厂。同时建议所有业务系统都要做备份。更换交换机的时候,需要停业务,如果能关机最好。光纤跳线最好是使用OM3标准的,并且跳线结头是那种固定在一起的,不要那种分开的。

需要标记每一条光纤线标签。布线要多布几条线。

如果服务器不关(应用必须停掉),需要更换完一台交换机后,再更换另外一台交换机。此时powerpath现实的路径将会是dead,建议重启主机。不要通过删除光纤卡的方式重新识别链路。AIX,HP-UX这类的主机通常重启就行了。

确认所有链路正常后,再起业务系统。

177 消息

2014年12月18日 23:00

我换的是备份交换机 干嘛要停应用?

交换机上面只有 客户端和两台带库,没有存储好像

2 Intern

 • 

4K 消息

2014年12月18日 23:00

楼上的楼上一看到“核心”两字就进入状态了,说不定之前就操作过。

我是实际只换过以太网的核心交换机...

找不到事件!

Top