DD对HP-UX的支持

客户在实施DD使用vtl 备份时,主机端是HP-UX,两块FC卡,在分配完驱动器后,两块FC卡不能同时识别到所有的驱动器。解决办法如下:

The problem was solved with a Data Domain command to change FC addressing mode. For example:

            vtl initiator set address-method vsa initiator 50:01:xx:xx:xx:xx:xx:xx

2 Intern

 • 

1.1K 消息

2012年9月23日 22:00

HP-UX 11iV3 (11.31) 引入了一个概念叫agile addressing,就是OS能跟踪那些转移到不同HBA上的设备(磁盘和磁带)。Agile addressing 使用了一批新的device special files (叫做 persistent DSFs)来代替老的DSF。

如果你仍然在使用老的DSF,而且单个HBA initiator的access group有超过8个LUN,那么就必须用DDR命令来设置initiator,好让HP-UX能识别到所有的LUN并配好对应的DSF。

vtl initiator set address-method  vsa initiator

如果你使用 persistent DSF,那么无需这样设置。

找不到事件!