2014年11月13日 19:00

EMC VNX5100 存储的串口线的pn号是?

EMC VNX5100 存储的串口线的pn号是?串口线找不到了,需要买1根,谢谢!

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2014年11月13日 23:00

LZ要找的是这个不?

038-003-085    Micro-DB9 SP to RJ12 SPS Serial Cable, 33.5 inches    Micro DB-9 male to RJ12

110 消息

2014年11月13日 22:00

是需要Micro-DB9口的连存储的串口线,用于vnx5100 存储密码重置 ,类似

mini-DB9 EMC 038-003-084 Null Modem 这样的pn部件号,谢谢!

2.8K 消息

2014年11月13日 22:00

你好,Hdssell。

VNX 5100存储上的串口类型是Micro-DB9口。如果楼主需要购买串口线连接DB9口来管理存储,那么可以到淘宝购买。因为这种DB9转USB接口的线是通用的,DB9接VNX 5100存储,USB接笔记本电脑。

4K 消息

2014年11月13日 23:00

USB转RS-232转接线偶尔会有兼容问题,笔记本有扩展坞的话用上面的COM卡最好了,如果VNX旁有台服务器的话,console线接在服务器的COM口上再远程访问也很方便。

2.8K 消息

2014年11月13日 23:00

那需要买二样东西, 一根DB9串口转USB的线,一根DB9公头转母头的线。淘宝网都有买。

Untitled.png

Untitled_2.png

10 消息

2014年11月15日 07:00

roger,你可能不了解机房现实情况,现场工程师都是通过USB转换线登录设备的。原因有几个:

1、扩展坞很大很重,我很少见有人带这个东西去客户那配设备。

dell.png

2、很少有客户会提供一台服务器只做com口登录,就算能提供设备,操作也很不方便。试想如果多台设备都需要通过串口登录配置,就需要把这台服务器搬着在机房里处跑,那个工作量不小啊!

找不到事件!

Top