开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

3081

2014年3月10日 22:00

avamar 有rs232port嗎?

Dear all:

因目前avamar實體主機,放置於異地端,所以看不到機器本體,忘了avamar是否有rs232 port 呢?

Community Manager

 • 

7.1K 消息

2014年3月11日 01:00

Hi Mobe,

好久不见啦~~

Avamar有提供 rs 232 端口的,但是Avamar上几乎用不到这个端口的啊~~  不知道你是有何需求要用这个端口。

221 消息

2014年3月11日 01:00

Hi leo:

好久不見,沒有出現因該是好事~表示Avamar穩定,哈~

會要使用rs232是因為在異地機房要使用rd232連線到一台UPS上,該UPS可以利用程式,

當UPS電量不足時,可下達關機指令,讓Avamar 關機,

可以順道請教,rs232有需要特別的設定嗎?

以及關機指令是dpnctl stop ? (Avamar服务器端的基本管理(4)-- 停机和重启)

Community Manager

 • 

7.1K 消息

2014年3月11日 02:00

哦~ 原来如此。还真是比较高级的现场实际应用场景啊~~ 赞一个!

关机命令是没有错。问题是 RS 232在Avamar上几乎用不到,所以也没有任何文档介绍Avamar上这个端口是否有无特殊设置。但我猜想是应该没有特殊要求。因为,如果要是有的话,应该会在文档中体现出来的。这个还真就只能在实际应用场景下试一试了。

221 消息

2014年3月11日 23:00

謝謝各位,

我另外搜尋到一篇關機程序(关机/断电/重新启动多节点avamar的过程)

沒想到如此繁瑣~

我已是USER端了,不是客戶需求,是我們自己的需要,因為機器放在別的地點當作異地備份,

曾經因為停電,avamar被不正常關機,所以需要能夠做到自動化開關機,才會想到利用UPS~

好在有您的回覆,若需要30分鐘以上的停機過程,這樣UPS就要在考慮容量了

2014年3月11日 23:00

Hi Mobe,

rs232并无特别设定。dpnctl stop只是停止Avamar自身服务,linux自身并不关机。您需要运行halt指令。

关于客户这个需求,我有一个疑问:由于avamar停止自身服务可能需要时间较长,譬如30分钟甚至超过一个小时,那么UPS电量不足时可能没有足够时间进行停止Avamar服务造成数据丢失。假设机房已经需要使用UPS作为供电那么这应该是一个比较紧急的事件,通过UPS来判断是否电量不够从而自动停止服务器并不是一个很合理的做法。个人认为认为人为介入会比较合理。

我认为如果客户的目的是以UPS指令作为万一无人为介入的最后一道防线会比较合理。

221 消息

2014年3月12日 03:00

另外請教有人知道 avamar 會吃掉幾安培嗎?這樣才能估計要買多大的UPS?

1.6K 消息

2014年3月12日 03:00

我网上搜了下,你看看这篇文档

http://www.emc.com/collateral/software/data-sheet/h3454-avamar-data-stores.pdf

第二页有Power Specifications部分

1.8K 消息

2014年3月12日 07:00

具体型号的规格表里面会注明对应硬件的电气、尺寸、重量等的要求。

Community Manager

 • 

7.1K 消息

2014年3月12日 18:00

Hi Mobe,

请你查看下面文档。

Avamar Data Store Site Prep Technical Specifications

https://support.emc.com/docu7566_Avamar-Data-Store-Site-Prep-Technical-Specifications.pdf?language=en_US

For each customer’s installation configuration, use the individual model values on pages 12-14 or the EMC Power Calculator (http://PowerCalculator.emc.com) to calculate the power and thermal dissipation details for your specific Avamar configuration.

里面第12页到15页分别有Avamar gen各个版本的Power Consumption的表。

或者你还可以到 http://PowerCalculator.emc.com 实际计算一下Avamar的Power信息。但我试了一下,需要提前输入Site信息。你可以尝试一下。

221 消息

2014年3月12日 22:00

超級感謝各位的~很有用的資訊,我趕快提共給UPS廠商,看看他們可以計算嗎,

非常感謝~

找不到事件!

Top