开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

3495

2013年9月3日 19:00

【与EMC新一代VNX中端存储极速致胜】新一代VNX新特性和增强功能概述

新一代VNX新特性和增强功能概述

转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛 - https://community.emc.com/go/chinese

介绍

      EMC全新一代中端统一存储VNX正式发布!新的VNX系列除了在硬件上进一步提升规格,还从底层重写了大量代码,引入了MCx多核优化技术以实现巨大的性能提升。拥有一台运行MCx软件的VNX系统,用户可以获得:

  • 比4台前代系统加起来还要强大的性能——根据最新的SPECsfs结果,最新的VNX8000达到了580796的SPECsfs2008 NFS IOPS(总体响应时间=0.78毫秒)
  • 在事务处理型NAS应用上(比如在NFS上运行VMware),超过第一代VNX系统3倍的性能和快60%的响应时间
  • 超过735000的并发Oracle和SQL OLTP IOPS——4倍于第一代VNX系统
  • 运行超过6600台虚拟机——6倍于第一代VNX系统
  • 超过3倍的带宽——提供Oracle和SQL数据仓库应用高达30GB/s的带宽

      本文就新一代VNX 全面升级所含的新内容做一个概要的总结,之后我们会就各个重要的新功能以及改进做进一步详细的介绍,敬请期待!                  

      最新!EMC新一代VNX中端存储介绍汇总贴

更多信息

硬件架构升级:

·        型号升级:新一代VNX支持更多的硬盘,为了和第一代区分,产品的型号也做了升级,分别是VNX5400VNX5600VNX5800VNX7600VNX8000

·        硬件升级:最低型号的VNX5400每个SP拥有16GB内存、41.8GhzCPU;而最高的VNX8000每个SP拥有128GB内存、两颗82.7GhzCPU

·        电池升级:全新的Lithium-Ion锂离子电池替代了之前的酸性电池,充电更快、放电更持久,延长了使用寿命并且减轻了整体重量。

·        VNX网关升级:之前的VG2VG8网关仍然保留用于支持第一代VNXSymmetrix阵列,新推出的VG10VG50用于支持VMAX阵列。

软件架构升级:

·        新的MCxMulticore Optimazation,多核优化)操作环境:MCx包含MCCMulti-Core Cache)、MCRMulti-Core RAID)和MCFMulti-Core FAST Cache)三部分。MCx可以充分利用CPU所有的处理核心,实现性能的线性增长。

·        自适应缓存:新的MCC缓存机制取消了读、写缓存的硬性设定,系统会监视并收集缓存数据,根据当前的工作负载自动调整缓存的分配。自适应缓存机制取消了高/低水线(high/Low watermark)的设定,使用全新的算法来管理MCC的缓存空间。

·        改进的FAST Cache性能:新的MCF技术引入了新的驱动栈顺序,FAST Cache的内存映射表在MCC缓存之下,减少了缓存直接命中的开销;数据提升不再因“脏“数据的强制刷新而延迟,从而提升了响应时间。MCF改进了数据提升(promotion)策略,拥有更快的数据预热(warm-up)时间。

·        同步“双活”(Symmetrical Active-Active)架构:通过MCR技术的引入,从这一代开始VNX支持对后端LUN的同步“双活”访问。目前版本这一功能仅支持传统LUNRAID group LUN)。

·        永久热备份:新一代VNX改进了热备份机制。所有未使用的硬盘都是可能的热备份盘。取消了数据回拷(Equalization)的过程,热备份盘替换故障盘后将永久地成为RAID group中的成员。

·        硬盘漫游:每一块物理硬盘识别为一个物理虚拟驱动器(Physical Virtual Drive, PVD),每一个PVD会被分配一个序列号。这样在重新排序DAE时可以不影响硬盘中的数据。

·        数据快级别的重复数据删除:新一代VNX现在支持数据快级别(Block-level)的数据消重。LUN中的数据将被映射成8KB大小的数据块,重复的数据块的空间则可以回收至Pool以供其他的LUN使用。

·        VDMVirtual Data Mover)迁移:利用VDM以及VNX Replicator,实现自动化、高速的文件系统迁移。

·        Unisphere改进:现在无论是图形管理界面还是命令行,Unisphere支持一键关机,包括CSControl Station)、DMData Mover)和SPStorage Processor)。

Windows 2012SMB 3.0)的支持:

·        连续可用性(Continuous AvailabilityCA):新一代VNX支持SMB 3.0中的连续可用性特性,包括多通道(Multi-Channel)和透明故障切换(Transparent failover,基于永久句柄Persistent Handle实现)。

·        动态数据加密(Data-in-Flight Encryption):支持SMB文件共享上CIFS的动态数据加密。

·        存储管理接口规范(SMS-S):支持通过System Center Virtual Machine ManagerSCVMM),管理VNX上的文件共享。

·        卸载数据传输(ODXOffload Copy):支持Windows 2012ODX功能,实际的数据传输直接在存储阵列的内部硬盘间完成。

·        N_Port ID虚拟化(NPIV):支持Windows 2012NPIV功能,允许一块物理HBA卡可以在SAN网络注册多个逻辑设备到主机。


vnx2_m.png

参考

EMC技术白皮书

EMC VNX FAST VP VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, & VNX8000 A Detailed Review

《EMC VNX Virtual Provisioning Applied Technology》

《Introduction to the EMC VNX Series》

《Introduction to EMC VNX Storage Efficiency Technologies》

《EMC VNX Multicore FAST Cache VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, & VNX8000 – A Detailed Review 》

《White paper: VNX Deduplication and Compression》

《VNX MCx Multicore Everything》

应用于

VNX系列(VNX5400VNX5600VNX5800VNX7600VNX8000

2 Intern

 • 

483 消息

2013年10月11日 02:00

请问一下“运行超过6600台虚拟机——6倍于第一代VNX系统”这里的虚拟机的配置是怎么样的呢?每个虚拟机的IOPS大概是怎么样的呢?

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年10月11日 18:00

基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格作出的大致计算:

new_vnx_performance.jpg

2 Intern

 • 

483 消息

2013年10月13日 19:00

还有一个是,是多少盘跑成这样的呢?

RAID级别是怎么样的?

2 Intern

 • 

483 消息

2013年10月13日 19:00

Roger W.我对于“基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格”不是很懂:

100GB Thin LUN性能应该没有Thick LUN好吧?

为什么要用Thin LUN跑呢?

100GB Thin LUN上跑了多少个50IOPS的VM呢?

如果每个VM是50IOPS的话,我们的VM应该是服务器VM

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年10月13日 21:00

"基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格"是指每一个VM有50 IOPS的数据量,并且分配了100GB的硬盘空间。

这个测试的目的是为了让VNX2支持尽可能多的虚拟机,因此肯定会使用Thin LUN这样的最大化提升存储效率的技术,并且肯定是插满硬盘后的数据。另外VNX理论上可以支持多少个VM,和什么RAID级别关系不大,主要是:

1. 能提供多少硬盘空间

2. 能负担多少的数据IO

2 Intern

 • 

483 消息

2013年10月14日 01:00

恩,明白了!最大规格

6 消息

2013年10月28日 07:00

永久热备份,原来老的VNX是不支持的,我问了一下EMC工程师为什么不支持,这个功能很简单,很多品牌的存储中都已经有了这个功能,EMC工程师跟我解释是如果存储系统所在的硬盘坏了,也就是前4快盘坏了,如果永久热备的话,存储的系统盘都不知道跑到哪里去了,容易引起安全问题,我欣然的接受了这个概念。不知道现在新的VNX怎么解释这个问题?

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年10月28日 07:00

我只能说新一代VNX的永久热备份技术不包含前4块Vault盘,理由和你遇到的那位工程师说的一样,总不能系统盘随便跑。至于老的VNX为何不支持么...

2 Intern

 • 

4K 消息

2014年1月22日 23:00

就是这个功能不支持Pool LUN的意思。

关于RAID Group和Pool的区别参考:请教Raid Group, Storage Pool, Storage Group等一些概念的区别

24 消息

2014年1月22日 23:00

请问:新版vnx的对称双活控制机器仅支持传统LUNRAID group LUN),该怎么理解?

找不到事件!

Top