未解决
此帖子已超过 5 年
2 Intern
•
4K 消息
1
3495
【与EMC新一代VNX中端存储极速致胜】新一代VNX新特性和增强功能概述
新一代VNX新特性和增强功能概述
转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛 - https://community.emc.com/go/chinese
介绍
EMC全新一代中端统一存储VNX正式发布!新的VNX系列除了在硬件上进一步提升规格,还从底层重写了大量代码,引入了MCx多核优化技术以实现巨大的性能提升。拥有一台运行MCx软件的VNX系统,用户可以获得:
- 比4台前代系统加起来还要强大的性能——根据最新的SPECsfs结果,最新的VNX8000达到了580796的SPECsfs2008 NFS IOPS(总体响应时间=0.78毫秒)
- 在事务处理型NAS应用上(比如在NFS上运行VMware),超过第一代VNX系统3倍的性能和快60%的响应时间
- 超过735000的并发Oracle和SQL OLTP IOPS——4倍于第一代VNX系统
- 运行超过6600台虚拟机——6倍于第一代VNX系统
- 超过3倍的带宽——提供Oracle和SQL数据仓库应用高达30GB/s的带宽
本文就新一代VNX 全面升级所含的新内容做一个概要的总结,之后我们会就各个重要的新功能以及改进做进一步详细的介绍,敬请期待!
更多信息
硬件架构升级:
· 型号升级:新一代VNX支持更多的硬盘,为了和第一代区分,产品的型号也做了升级,分别是VNX5400、VNX5600、VNX5800、VNX7600和VNX8000。
· 硬件升级:最低型号的VNX5400每个SP拥有16GB内存、4核1.8Ghz的CPU;而最高的VNX8000每个SP拥有128GB内存、两颗8核2.7Ghz的CPU。
· 电池升级:全新的Lithium-Ion锂离子电池替代了之前的酸性电池,充电更快、放电更持久,延长了使用寿命并且减轻了整体重量。
· VNX网关升级:之前的VG2和VG8网关仍然保留用于支持第一代VNX和Symmetrix阵列,新推出的VG10和VG50用于支持VMAX阵列。
软件架构升级:
· 新的MCx(Multicore Optimazation,多核优化)操作环境:MCx包含MCC(Multi-Core Cache)、MCR(Multi-Core RAID)和MCF(Multi-Core FAST Cache)三部分。MCx可以充分利用CPU所有的处理核心,实现性能的线性增长。
· 自适应缓存:新的MCC缓存机制取消了读、写缓存的硬性设定,系统会监视并收集缓存数据,根据当前的工作负载自动调整缓存的分配。自适应缓存机制取消了高/低水线(high/Low watermark)的设定,使用全新的算法来管理MCC的缓存空间。
· 改进的FAST Cache性能:新的MCF技术引入了新的驱动栈顺序,FAST Cache的内存映射表在MCC缓存之下,减少了缓存直接命中的开销;数据提升不再因“脏“数据的强制刷新而延迟,从而提升了响应时间。MCF改进了数据提升(promotion)策略,拥有更快的数据预热(warm-up)时间。
· 同步“双活”(Symmetrical Active-Active)架构:通过MCR技术的引入,从这一代开始VNX支持对后端LUN的同步“双活”访问。目前版本这一功能仅支持传统LUN(RAID group LUN)。
· 永久热备份:新一代VNX改进了热备份机制。所有未使用的硬盘都是可能的热备份盘。取消了数据回拷(Equalization)的过程,热备份盘替换故障盘后将永久地成为RAID group中的成员。
· 硬盘漫游:每一块物理硬盘识别为一个物理虚拟驱动器(Physical Virtual Drive, PVD),每一个PVD会被分配一个序列号。这样在重新排序DAE时可以不影响硬盘中的数据。
· 数据快级别的重复数据删除:新一代VNX现在支持数据快级别(Block-level)的数据消重。LUN中的数据将被映射成8KB大小的数据块,重复的数据块的空间则可以回收至Pool以供其他的LUN使用。
· VDM(Virtual Data Mover)迁移:利用VDM以及VNX Replicator,实现自动化、高速的文件系统迁移。
· Unisphere改进:现在无论是图形管理界面还是命令行,Unisphere支持一键关机,包括CS(Control Station)、DM(Data Mover)和SP(Storage Processor)。
对Windows 2012(SMB 3.0)的支持:
· 连续可用性(Continuous Availability,CA):新一代VNX支持SMB 3.0中的连续可用性特性,包括多通道(Multi-Channel)和透明故障切换(Transparent failover,基于永久句柄Persistent Handle实现)。
· 动态数据加密(Data-in-Flight Encryption):支持SMB文件共享上CIFS的动态数据加密。
· 存储管理接口规范(SMS-S):支持通过System Center Virtual Machine Manager(SCVMM),管理VNX上的文件共享。
· 卸载数据传输(ODX或Offload Copy):支持Windows 2012的ODX功能,实际的数据传输直接在存储阵列的内部硬盘间完成。
· N_Port ID虚拟化(NPIV):支持Windows 2012的NPIV功能,允许一块物理HBA卡可以在SAN网络注册多个逻辑设备到主机。
参考
EMC技术白皮书
《EMC VNX FAST VP VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, & VNX8000 A Detailed Review》
《EMC VNX Virtual Provisioning Applied Technology》
《Introduction to the EMC VNX Series》
《Introduction to EMC VNX Storage Efficiency Technologies》
《EMC VNX Multicore FAST Cache VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, & VNX8000 – A Detailed Review 》
《White paper: VNX Deduplication and Compression》
《VNX MCx Multicore Everything》
应用于
VNX系列(VNX5400、VNX5600、VNX5800、VNX7600、VNX8000)
merrist
2 Intern
2 Intern
•
483 消息
0
2013年10月11日 02:00
请问一下“运行超过6600台虚拟机——6倍于第一代VNX系统”这里的虚拟机的配置是怎么样的呢?每个虚拟机的IOPS大概是怎么样的呢?
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
2013年10月11日 18:00
基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格作出的大致计算:
merrist
2 Intern
2 Intern
•
483 消息
0
2013年10月13日 19:00
还有一个是,是多少盘跑成这样的呢?
RAID级别是怎么样的?
merrist
2 Intern
2 Intern
•
483 消息
0
2013年10月13日 19:00
Roger W.我对于“基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格”不是很懂:
100GB Thin LUN性能应该没有Thick LUN好吧?
为什么要用Thin LUN跑呢?
100GB Thin LUN上跑了多少个50IOPS的VM呢?
如果每个VM是50IOPS的话,我们的VM应该是服务器VM
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
2013年10月13日 21:00
"基于50 IOPS、100GB Thin LUN的VM规格"是指每一个VM有50 IOPS的数据量,并且分配了100GB的硬盘空间。
这个测试的目的是为了让VNX2支持尽可能多的虚拟机,因此肯定会使用Thin LUN这样的最大化提升存储效率的技术,并且肯定是插满硬盘后的数据。另外VNX理论上可以支持多少个VM,和什么RAID级别关系不大,主要是:
1. 能提供多少硬盘空间
2. 能负担多少的数据IO
merrist
2 Intern
2 Intern
•
483 消息
0
2013年10月14日 01:00
恩,明白了!最大规格
zhming
6 消息
0
2013年10月28日 07:00
永久热备份,原来老的VNX是不支持的,我问了一下EMC工程师为什么不支持,这个功能很简单,很多品牌的存储中都已经有了这个功能,EMC工程师跟我解释是如果存储系统所在的硬盘坏了,也就是前4快盘坏了,如果永久热备的话,存储的系统盘都不知道跑到哪里去了,容易引起安全问题,我欣然的接受了这个概念。不知道现在新的VNX怎么解释这个问题?
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
2013年10月28日 07:00
我只能说新一代VNX的永久热备份技术不包含前4块Vault盘,理由和你遇到的那位工程师说的一样,总不能系统盘随便跑。至于老的VNX为何不支持么...
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
2014年1月22日 23:00
就是这个功能不支持Pool LUN的意思。
关于RAID Group和Pool的区别参考:请教Raid Group, Storage Pool, Storage Group等一些概念的区别
maxguo
24 消息
0
2014年1月22日 23:00
请问:新版vnx的对称双活控制机器仅支持传统LUN(RAID group LUN),该怎么理解?