【知识库译文】使用 Solution Enabler SYMCLI 和 SMC 启用/禁用自动元的程序

产品

Solutions Enabler SYMCLI 7.x、Enginuity:5773、5874、5875

描述

使用 Solution Enabler SYMCLI 和 SMC 启用/禁用自动元的程序

解决方案

如果您想创建一个超过最大大小的单个常规设备,Symmetrix 将在自动元功能启用后,创建一个元设备。如果自动元被禁用(默认设置),则无法创建设备。自动元功能是连同运行 Enginuity 版本 5773 的 Solutions Enabler V6.5.1 一道推出的,它可以在单个配置更改会话中创建元设备。

对于 Enginuity 5874,柱面内的最大设备大小为 262668。

对于 Enginuity 5773 和更早版本,柱面内的最大设备大小为 65520。

只有将其他自动元参数 min_auto_meta_sizeauto_meta_configauto_meta_member_size 设置为有效值后,才能启用自动元。这些设置应用于整个 Symmetrix 范围。

Min_auto_meta_size:指定触发自动元创建的大小阈值。当您尝试创建大小超过 min_auto_meta_size 的设备,且 auto_meta 已启用时,将会创建元。不能把 min_auto_meta_size 设置为小于 auto_meta_member_size,且需要小于或等于下表中的值。

Auto_meta_member_size:当启用 auto_meta 功能时,指定柱面内默认的元成员大小。它需要小于或等于下表中的值。

Auto_meta_config:当启用 auto_meta 功能时,指定默认的元配置。可选的值为合并、分条或无。

Enginuity 版本

单个设备最大大小 (CYL)

单个设备最大大小 (GB)

最小自动元大小 (CYL)

自动元成员大小 (CYL)

5874

262668

240

262669

262668

5773

65520

59

65521

65520

要使用 Solution Enabler 启用自动元,请遵循以下操作:

1. 运行以下命令以验证自动元是否禁用:symcfg list -sid xxxx -v

2. 如果没有禁用,创建 file 1.txt 并添加下列文本:set Symmetrix auto_meta=enable, min_auto_meta_size=xxxx, auto_meta_member_size=xxxx, auto_meta_config=xxxx;

3. 运行以下命令:symconfigure -sid xxxx -f 1.txt commit -nop

4. 验证自动元是否禁用。

要使用 SMC 启动自动元,请遵循以下操作:

1. 右键单击“Symmetrix ID”并选择“Symmetrix Admin”,“Set Symmetrix Attributes”

2. 启用“Auto Meta”功能,输入“Minimum Auto Meta Size”,“Auto Meta Member Size”及“Auto Meta Configuration”。

3. 单击“Add to Configure Session List”并将更改“Commit”。

注意:

  • 自动元功能不适用于 CKD 设备。
  • 内部设备类型 DATA、SAVE、DRV 不能作为元设备,因此,这些设备不能超过最大大小。
  • 只有当 auto_meta 启用且总设备大小超过 min_auto_meta_size 时,您才能在创建设备命令行中覆盖 auto_meta_member_size

有关详细说明,请参阅 Primus emc264661