开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1800

2015年6月12日 00:00

2015年6月30日“闰秒“调整对EMC产品的影响及解决方案

2015630日“闰秒“调整对EMC产品的影响及解决方案

转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛https://community.emc.com/go/chinese weibo.png

介绍

201515日,国际地球自转和参考系统服务地球定向中心(Earth Orientation CenterInternational Earth Rotation and Reference Systems Service)发布闰秒调整公告:国际标准时间UTCCoordinated Universal Time,协调世界时)将在2015630日(格林尼治时间)实施一个正闰秒,即增加1秒。由于时差的原因,我国将在北京时间201571日的75959秒和全球同步进行闰秒调整,届时会出现7:59:60的特殊现象。在”闰秒”调整来临前夕,本文将为您介绍这次”闰秒”调整可能影响的EMC产品以及应对方案。


更多信息

闰秒调整对精确计时有较高要求的领域影响很大,比如金融、航天、通讯和全球定位系统等。上一次”闰秒”调整发生在北京时间201271日,曾经对SUSE Linux设备造成过影响,具体可以参见KB7010351了解上次”闰秒”调整对SUSE Linux系统的影响和解决方法。另外,通过KB7016150可以获取本次”闰秒”调整对SUSE Linux的影响和解决办法。

可能被影响的环境

下面列举了可能被本次”闰秒”调整影响的环境:

  • Symmetrix VMAX系列
  • Symmetrix VMAX3系列
  • EMC NetWorker所有版本
  • Avamar Data Store Gen4, Gen4S

  • XtremIO HW Gen2 400GB
  • XtremIO HW Gen2 400GB Encryption Capable
  • XtremIO HW Gen2 800GB Encryption Capable
  • XtremIO HW Gen2 400GB Expandable

  • VNX1, VNX2, VNXe

  • EMC Centera

  • EMC ViPR
  • EMC ECS应用程序
  • EMC ScaleIO
  • EMC RecoverPoint
  • EMC VPLEX, VPLEX-VE

  • Connectrix
  • Connectrix - B-Series
  • Connectrix - MDS-Series

  • Atmos

解决方案

下面列举了可能被2015630日”闰秒”调整影响设备的应对方法:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

产品名称

支持版本

是否有影响

详细信息

ApplicationXtender Desktop, ApplicationXtender Web Access, ApplicationXtender  Web Services, ApplicationXtender Report Management,   ApplicationXtender Media Distribution, ApplicationXtender Workflow Manager, ApplicationXtender  Image Capture, ApplicationXtender for Office, ApplicationXtender SharePoint Integration, ApplicationXtender Connector

AppSync

Atmos

Atmos 2.1.0及以上版本不受影响,EMC推荐升级到Atmos最新版本。

Avamar

Gen4/Gen4S

根据Novell公司发布的KB7016150文档,Avamar Gen4Gen4S系统会受到影响。EMC正在撰写技术公告,将帮助Avamar客户缓解问题。缓解主要围绕用户安装工作。

Captiva IA, IAI and Dispatcher

不被影响

Centera

没有影响。Centera具有NTP功能,可以应付”闰秒”调整。

CLARiiON

使用不依靠时钟的硬件计数器

Connectrix B-Series Directors   and Switches

没有影响。许多用户都使用集中式NTP服务器来同步SAN交换机时钟。在这种环境中,NTP服务器会重新同步交换机。

如果交换机没有同步NTP服务器(或者基于FCS策略同步到一台中心交换机),日期/时间信息需要手动设置。当大多数系统都发生时钟漂移,闰秒事件的影响一般都不会被发现。

Connectrix MDS Series

没有影响。用户通过使用集中式NTP服务器,可无中断手动重新同步MDS系统时钟到NTP

如果交换机没有同步NTP服务器(或者基于FCS策略同步到一台中心交换机),日期/时间信息需要手动设置。当大多数系统都发生时钟漂移,闰秒事件的影响一般都不会被发现。

MDS系统时钟在接收到NTP闰秒更新信息后,不会更新系统时钟。

请参考知识库文章:Cisco: Leap second change may casue  discarded frames on MDS switches

Celerra

Barossa6.x)版本会受到影响,CS可能会卡住或者重启,因为CS使用Linux内核,在发生”闰秒”调整时Linux内核存在Bug

不过发生错误的可能性非常低,在上次2012年”闰秒”调整时,没有出现任何问题。我们建议在发生”闰秒”调整前禁用NTP服务,然后在”闰秒”调整后在启用NTP服务。

Cloud Tiering Appliance (CTA), File   Management Appliance (FMA)

使用NTP服务的所有CTA版本。

Data Domain OS (DDOS)

5.2.x及以上版本

所有DD OS 5.2.x及以上版本都不会被影响。

Data Domain Management Center (DDMC)

所有DD MC版本都不会被影响。

Data Protection Advisor (DPA)

5.x, 6.x

DPA软件不会被影响。

DCA

Documentum Content Server

Documentum D2

Documentum DFS/DFC

Documentum MyD

Documentum Transformation Services (DTS)   & Content Transformation Services (CTS)

Documentum Webtop

Documentum xCP  Designer

Document Sciences xPression

不被影响

DLm/MDL

不被影响

ECS Appliance

不被影响

EMC Control Center

ECC产品部门已经告知这次调整对产品没有大的影响,但ECC控制台会收到有一秒延时的报告,建议在”闰秒”调整后重启ECC基础设施主机。

EMC Disk Library & DL3D

不被影响

EMC M&R (Watch4Net)

eNAS

详见注解

注解1:使用NTP守护进程与NTP服务器同步本地时间的任何红帽Linux操作系统,都会自动负责”闰秒”调整后的更正。https://access.redhat.com/articles/15145

注解2:根据Redhat网站信息tzdata-2015a-1.el5.src.rpm是需要的版本。版本tzdata-2013c-2.el5.i386.rpm包含在eNASVNX代码中

ESRS2 Gateway

ESRS 2.x客户端不被影响,主机操作系统应由客户自己负责。

ESRS Policy Manager

ESRS策略管理应用程序不被影响,主机操作系统应由客户自己负责。

ESRS VE

不被影响

Kazeon

Information Rights Management (IRM)

Isilon OneFS

不被影响

Isilon InsightIQ

不被影响

Networker and Networker Management Console

不被影响

NetWorker VMware Protection   Virtual Backup Appliance (VBA)

PowerPath for AIX

PowerPath for HP-UX

PowerPath for Linux & PowerPath for Linux on System Z

PowerPath for Solaris

PowerPath Virtual Appliance

PowerPath/VE for Windows

PowerPath/VE for VMware

PowerPath for Windows

ProSphere

RecoverPoint

不被影响

Replication Manager (RM)

ScaleIO

不被影响

Smarts IP , SAM, ESM, VoIP, MPLS, NPM,   VoIP,  OTM, ACM, ASAM  , SAM Adapters

所有版本

不被影响

Smarts NCM  (Network  Configuration Manager)

所有版本

不被影响

Smarts Companion UI

所有版本

不被影响

Solutions Enabler (SE)

所有版本

不被影响

Solutions Enabler Virtual Appliance

SourceOne

Supplier Exchange

Symmetrix, DMX, VMAX, VMAX3

所有版本

不被影响

Syncplicity Enterprise Edition   On-Premise Storage Connector

UIM/P, UIM/O

Unisphere for VMAX (UniVMAX)

所有版本

不被影响

Unisphere for VMAX Virtual Appliance,   Unisphere for VMAX with Performance Virtual Appliance

Unisphere Central (UC)

没有已知的问题

ViPR

不被影响

VNX1 (Block)

没有已知的问题

VNX1 (File and Unified)

2015515日更新:VNX1Control   Station使用NTP服务,当”闰秒”调整时非常非常低的可能会造成Control   Station卡住。(在上次2012年”闰秒”调整时未发生这类事件)

用户可以通过二种方法来进一步降低风险:

1、”闰秒”调整前禁用NTP服务,调整好后启动NTP服务。

2、在630日前将VNX1升级到最新版本,升级操作请联系EMC技术支持。

VNX2

没有已知的问题

VNXe1

没有已知的问题

VNXe 3200

没有已知的问题

VPLEX, VPLEX-VE

工程师已经完成了对SUSE解决方案的评估,这是一个解决方案,而不是对VPLEX的代码转变,推荐查看KB ETA 202591: VPLEX: VPLEX systems may experience   unresponsive or reset conditions after June 30, 2015 23:59:59 UTC Leap Second   addition了解更多信息。

ViPR SRM

XtremCache

不被影响

XtremIO

没有已知的问题

参考

EMC技术文档KB197322


应用于


2015630日”闰秒”调整对EMC产品的影响及解决方案



 

没有回复!
找不到事件!

Top