2015年6月30日“闰秒“调整对EMC产品的影响及解决方案
2015年6月30日“闰秒“调整对EMC产品的影响及解决方案
转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛https://community.emc.com/go/chinese
介绍
2015年1月5日,国际地球自转和参考系统服务地球定向中心(Earth Orientation Center,International Earth Rotation and Reference Systems Service)发布闰秒调整公告:国际标准时间UTC(Coordinated Universal Time,协调世界时)将在2015年6月30日(格林尼治时间)实施一个正闰秒,即增加1秒。由于时差的原因,我国将在北京时间2015年7月1日的7时59分59秒和全球同步进行闰秒调整,届时会出现7:59:60的特殊现象。在”闰秒”调整来临前夕,本文将为您介绍这次”闰秒”调整可能影响的EMC产品以及应对方案。
更多信息
闰秒调整对精确计时有较高要求的领域影响很大,比如金融、航天、通讯和全球定位系统等。上一次”闰秒”调整发生在北京时间2012年7月1日,曾经对SUSE Linux设备造成过影响,具体可以参见KB7010351了解上次”闰秒”调整对SUSE Linux系统的影响和解决方法。另外,通过KB7016150可以获取本次”闰秒”调整对SUSE Linux的影响和解决办法。
可能被影响的环境
下面列举了可能被本次”闰秒”调整影响的环境:
- Symmetrix VMAX系列
- Symmetrix VMAX3系列
- EMC NetWorker所有版本
- Avamar Data Store Gen4, Gen4S
- XtremIO HW Gen2 400GB
- XtremIO HW Gen2 400GB Encryption Capable
- XtremIO HW Gen2 800GB Encryption Capable
- XtremIO HW Gen2 400GB Expandable
- VNX1, VNX2, VNXe
- EMC Centera
- EMC ViPR
- EMC ECS应用程序
- EMC ScaleIO
- EMC RecoverPoint
- EMC VPLEX, VPLEX-VE
- Connectrix
- Connectrix - B-Series
- Connectrix - MDS-Series
- Atmos
解决方案
下面列举了可能被2015年6月30日”闰秒”调整影响设备的应对方法:
产品名称 |
支持版本 |
是否有影响 |
详细信息 |
ApplicationXtender Desktop, ApplicationXtender Web Access, ApplicationXtender Web Services, ApplicationXtender Report Management, ApplicationXtender Media Distribution, ApplicationXtender Workflow Manager, ApplicationXtender Image Capture, ApplicationXtender for Office, ApplicationXtender SharePoint Integration, ApplicationXtender Connector |
|||
AppSync |
否 |
||
Atmos |
Atmos 2.1.0及以上版本不受影响,EMC推荐升级到Atmos最新版本。 |
||
Avamar |
Gen4/Gen4S |
是 |
根据Novell公司发布的KB7016150文档,Avamar Gen4和Gen4S系统会受到影响。EMC正在撰写技术公告,将帮助Avamar客户缓解问题。缓解主要围绕用户安装工作。 |
Captiva IA, IAI and Dispatcher |
否 |
不被影响 |
|
Centera |
否 |
没有影响。Centera具有NTP功能,可以应付”闰秒”调整。 |
|
CLARiiON |
否 |
使用不依靠时钟的硬件计数器 |
|
Connectrix B-Series Directors and Switches |
否 |
没有影响。许多用户都使用集中式NTP服务器来同步SAN交换机时钟。在这种环境中,NTP服务器会重新同步交换机。 如果交换机没有同步NTP服务器(或者基于FCS策略同步到一台中心交换机),日期/时间信息需要手动设置。当大多数系统都发生时钟漂移,闰秒事件的影响一般都不会被发现。 |
|
Connectrix MDS Series |
否 |
没有影响。用户通过使用集中式NTP服务器,可无中断手动重新同步MDS系统时钟到NTP。 如果交换机没有同步NTP服务器(或者基于FCS策略同步到一台中心交换机),日期/时间信息需要手动设置。当大多数系统都发生时钟漂移,闰秒事件的影响一般都不会被发现。 MDS系统时钟在接收到NTP闰秒更新信息后,不会更新系统时钟。 请参考知识库文章:Cisco: Leap second change may casue discarded frames on MDS switches |
|
Celerra |
是 |
Barossa(6.x)版本会受到影响,CS可能会卡住或者重启,因为CS使用Linux内核,在发生”闰秒”调整时Linux内核存在Bug。 不过发生错误的可能性非常低,在上次2012年”闰秒”调整时,没有出现任何问题。我们建议在发生”闰秒”调整前禁用NTP服务,然后在”闰秒”调整后在启用NTP服务。 |
|
Cloud Tiering Appliance (CTA), File Management Appliance (FMA) |
否 |
使用NTP服务的所有CTA版本。 |
|
Data Domain OS (DDOS) |
5.2.x及以上版本 |
否 |
所有DD OS 5.2.x及以上版本都不会被影响。 |
Data Domain Management Center (DDMC) |
否 |
所有DD MC版本都不会被影响。 |
|
Data Protection Advisor (DPA) |
5.x, 6.x |
否 |
DPA软件不会被影响。 |
DCA |
|||
Documentum Content Server |
|||
Documentum D2 |
|||
Documentum DFS/DFC |
|||
Documentum MyD |
|||
Documentum Transformation Services (DTS) & Content Transformation Services (CTS) |
|||
Documentum Webtop |
|||
Documentum xCP Designer |
|||
Document Sciences xPression |
否 |
不被影响 |
|
DLm/MDL |
否 |
不被影响 |
|
ECS Appliance |
否 |
不被影响 |
|
EMC Control Center |
否 |
ECC产品部门已经告知这次调整对产品没有大的影响,但ECC控制台会收到有一秒延时的报告,建议在”闰秒”调整后重启ECC基础设施主机。 |
|
EMC Disk Library & DL3D |
否 |
不被影响 |
|
EMC M&R (Watch4Net) |
否 |
||
eNAS |
详见注解 |
是 |
注解1:使用NTP守护进程与NTP服务器同步本地时间的任何红帽Linux操作系统,都会自动负责”闰秒”调整后的更正。https://access.redhat.com/articles/15145 注解2:根据Redhat网站信息,tzdata-2015a-1.el5.src.rpm是需要的版本。版本tzdata-2013c-2.el5.i386.rpm包含在eNAS和VNX代码中。 |
ESRS2 Gateway |
ESRS 2.x客户端不被影响,主机操作系统应由客户自己负责。 |
||
ESRS Policy Manager |
ESRS策略管理应用程序不被影响,主机操作系统应由客户自己负责。 |
||
ESRS VE |
不被影响 |
||
Kazeon |
|||
Information Rights Management (IRM) |
|||
Isilon OneFS |
否 |
不被影响 |
|
Isilon InsightIQ |
否 |
不被影响 |
|
Networker and Networker Management Console |
否 |
不被影响 |
|
NetWorker VMware Protection Virtual Backup Appliance (VBA) |
|||
PowerPath for AIX |
否 |
||
PowerPath for HP-UX |
否 |
||
PowerPath for Linux & PowerPath for Linux on System Z |
否 |
||
PowerPath for Solaris |
否 |
||
PowerPath Virtual Appliance |
否 |
||
PowerPath/VE for Windows |
否 |
||
PowerPath/VE for VMware |
否 |
||
PowerPath for Windows |
否 |
||
ProSphere |
|||
RecoverPoint |
否 |
不被影响 |
|
Replication Manager (RM) |
否 |
||
ScaleIO |
否 |
不被影响 |
|
Smarts IP , SAM, ESM, VoIP, MPLS, NPM, VoIP, OTM, ACM, ASAM , SAM Adapters |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Smarts NCM (Network Configuration Manager) |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Smarts Companion UI |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Solutions Enabler (SE) |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Solutions Enabler Virtual Appliance |
|||
SourceOne |
|||
Supplier Exchange |
|||
Symmetrix, DMX, VMAX, VMAX3 |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Syncplicity Enterprise Edition On-Premise Storage Connector |
|||
UIM/P, UIM/O |
|||
Unisphere for VMAX (UniVMAX) |
所有版本 |
否 |
不被影响 |
Unisphere for VMAX Virtual Appliance, Unisphere for VMAX with Performance Virtual Appliance |
|||
Unisphere Central (UC) |
否 |
没有已知的问题 |
|
ViPR |
否 |
不被影响 |
|
VNX1 (Block) |
否 |
没有已知的问题 |
|
VNX1 (File and Unified) |
是 |
2015年5月15日更新:VNX1的Control Station使用NTP服务,当”闰秒”调整时非常非常低的可能会造成Control Station卡住。(在上次2012年”闰秒”调整时未发生这类事件) 用户可以通过二种方法来进一步降低风险: 1、”闰秒”调整前禁用NTP服务,调整好后启动NTP服务。 2、在6月30日前将VNX1升级到最新版本,升级操作请联系EMC技术支持。 |
|
VNX2 |
否 |
没有已知的问题 |
|
VNXe1 |
否 |
没有已知的问题 |
|
VNXe 3200 |
否 |
没有已知的问题 |
|
VPLEX, VPLEX-VE |
是 |
工程师已经完成了对SUSE解决方案的评估,这是一个解决方案,而不是对VPLEX的代码转变,推荐查看KB ETA 202591: VPLEX: VPLEX systems may experience unresponsive or reset conditions after June 30, 2015 23:59:59 UTC Leap Second addition了解更多信息。 |
|
ViPR SRM |
否 |
||
XtremCache |
否 |
不被影响 |
|
XtremIO |
否 |
没有已知的问题 |
参考
EMC技术文档KB197322
应用于
2015年6月30日”闰秒”调整对EMC产品的影响及解决方案