Brocade链路故障排错指南系列(八)-ISL链路segemented问题

Brocade链路故障排错指南系列(八)-ISL链路segemented问题

介绍

介绍交换机ISL链路segemented问题可能原因和解决办法。本系列一共包含八个章节:

Brocade链路故障排错指南系列(一)端口初始化流程和FCP自动发现

Brocade链路故障排错指南系列(二)LED灯异常

Brocade链路故障排错指南系列(三)连接问题

Brocade链路故障排错指南系列(四)Link Failure

Brocade链路故障排错指南系列(五)Marginal links

Brocade链路故障排错指南系列(六)设备Login问题

Brocade链路故障排错指南系列(七)物理介质问题

Brocade链路故障排错指南系列(八)-ISL链路segemented问题

更多信息

交换机无法通过ISL链路merge到一起,通常有以下几大类原因:

  • 交换机的fabric参数不兼容
  • Zone冲突
  • Domain_ID冲突
  • Fabric ID不一致
  • 交换机安全策略不一致
  • Fabric interop模式不正确

交换机上有很多影响交换机merge的配置。有些在merge时候会自动协商解决,有些是静态配置的;这些配置都要求在fabric merge的时候一致或者不冲突。比如domian_id可以由principle交换机来完成分配,而像BB credit只能通过命令去配置,来保证两台交换机的BB credit值都一样。下面这些参数要求需要merge的交换机配置必须一样

  • R_A_TOV
  • E_D_TOV
  • Data field size
  • Sequence level switch
  • Disable device probing
  • Supress class F traffic
  • Per-fame route priority
  • Long distance fabric (Brocade DCXDCX4-S,65108519不需要考虑)

如何修正交换机配置

  • 使用admin用户登录交换机
  • 使用configshow  -pattern “fabric.ops”查看fabric相关配置
  • 对比两台交换机配置是否一样
  • 首先使用Switchdisable停止交换机,然后使用configure调整配置fabric.ops各项值。
  • Switchenable重新启用交换机

也可以先switchdisable停止交换机,使用configupload备份交换机配置;手动编辑文本之后,再使用configdownload下载下来, 然后switchenable启用交换机。

除了上面这些需要注意事项之外,常见导致segmented fabric还可能由交换机的安全策略不同导致,比如:default zone的配置;交换机firmware 版本不相同也可能会导致segmented fabric