介绍

Navisphere/Unisphere Analyzer是一个基于浏览器的性能分析工具,它使您可以研究正常操作模式下以及基准/性能测试中的性能图形及趋势。它有助于发现性能瓶颈,从而通过微调磁盘阵列的参数或通过添加硬件组件(如缓存或磁盘)来处理这些瓶颈。它可用于连续监控和分析性能,以确定如何微调阵列性能以获得最高的利用率。Navisphere/Unisphere Analyzer提供有关CLARiiON/VNX系统的详细实时和历史信息,为磁盘、存储处理器(SP)LUN、缓存和SnapView会话收集性能数据。您可以设置何时记录数据、将结果存储在何处以及从哪些阵列收集数据等。这使您可以在问题发生之前研究性能图形及趋势,并为硬件功能规划和智能负载均衡提供了一个功能强大的工具。

注:使用Navisphere/Unisphere Analyzer的完整功能 (实时监控、图形界面下载日志、非加密日志文件NAR)需要安装相应的Enabler,详情请联系您的客户经理或EMC售前热线400-650-6006

更多信息

实时分析:

FLARE 30版本的CLARiiON Unisphere界面为例,选中一台存储,进入Monitoring > Analyzer > Settings > Performance Data Logging,点击Start以开启数据采样(Navisphere则右键点击存储并选择Analyzer进入相应界面,FLARE 19前版本需在存储的Properties中开启Statistics Logging),实时监控的采样间隔在60-3600秒之间(默认60秒):logging_m.jpg

等待一段时间后,即可在Performance Charts中点开各个选项以查看存储各项性能指标(Navisphere则右键点击存储并选择Analyzer进入相应界面):perf_ow_m.jpg

注:VNX(FLARE 31及以后版本)进入Analyzer界面的路径是System > Monitoring And Alerts > Statistics for Block:vnx_m.jpg

日志存档

开启周期存档(Periodic Archiving)功能即可自动将日志文件存档在存储内。存档日志的采样间隔同为60-3600秒(默认120秒)。一个采样日志文件(.NAR/.NAZ)包含155组采样数据,因此默认设置可采集5小时10分钟的数据(120*155=18600秒)。如果是大型的存储系统,抓取性能数据可能会耗去更多时间,这时可以将间隔设大一些(如240秒等)。VNX系统建议不要超过300秒以免失去采样精度。

如果安装了Analyzer Enabler,可直接在图形界面中点击Retrieve Archive获取日志文件:retrieve_log_m.jpg

无论是否安装Analyzer Enabler,都可以使用命令行工具naviseccli收集和获取性能日志文件,方法如下:

·         开启Data Logging

naviseccli -h <sp_ip> -user <username> -password <password> analyzer -start

·         产生一个新的NAR/NAZ文件以供下载

naviseccli -h <sp_ip> -user <username> -password <password> analyzer -archive -new

·         下载指定的日志文件

naviseccli -h <sp_ip> -user <username> -password <password> analyzer -archive -file <filename>

·         下载全部日志文件到指定的本地文件夹

naviseccli -h <sp’s ip> -user <username> -password <password> analyzer -archive -all -path <pathname>

未安装EnablerAnalyzer生成的日志文件是加密的(NAZ),当出现性能问题时,您可以将其提交给EMC售后以供分析。

注:如果您的CLARiiON版本在FLARE 22或之前,请联系EMC售后800-819-0009以获取详细的性能日志收集方法。

参考

参考EMC知识库文档:

emc161922: "Gathering Navisphere Analyzer .NAR files and configuration information for a CLARiiON or VNX performance case"

emc227465: "How do I enable Navisphere Analyzer monitoring in FLARE Release 22 and earlier?"

emc163368: "How do I enable Navisphere Analyzer monitoring in FLARE Release 24 and later?"

emc252739: "How do I retrieve .NAZ files when using Unisphere with FLARE Release 30 or VNX OE 05.31?"

emc148982: "How do I automate collecting .NAR files?"