Connectrix MDS-9396S:SAC 同步在设备 DEV_LOCAL_SAC_ASIC 中丢失

版主
版主

Connectrix MDS-9396S:SAC 同步在设备 DEV_LOCAL_SAC_ASIC 中丢失

 

知识库文章:000531325

 

Connectrix MDS-9396S:SAC 同步在设备 DEV_LOCAL_SAC_ASIC 中丢失(设备错误 0xc9100200(000531325)

 

主要产品:Connectrix MDS-9396S 产品:Connectrix MDS-9396S

 

版本:3          文章类型:中断修复

 

目标受众:级别 30 = 客户

 

上次发布时间:2019 7 18 日星期四 12:33:07

(格林威治标准时间)

 

摘要:          MDS-9396S 交换机记录模块 ASIC 错误,FC 端口不受影响。

 

问题:   `show logging log`

2019 Mar 10 01:34:04 XXXXX %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 1

(Serial number: XXXXX) reported warning fc1/17-20 due to SAC sync lost in device DEV_LOCAL_SAC_ASIC (device error 0xc9100200)

 

·         尽管 SAC 同步丢失,但端口处于启动和运行状态。

`show interface brief`

-----------------------------------------------------------

--------------------

Interface     Vsan       Admin     Admin       Status                SFP                Oper Oper      Port

 

Speed     Channel (Gbps)

 

Mode       Trunk                                                     Mode

 

Mode

 

-----------------------------------------------------------

--------------------

 

fc1/17

 

30

F

off

up

swl

F

 

8

--

 

 

 

 

 

 

fc1/18

 

30

F

off

up

swl

F

16

--

 

 

 

 

 

 

fc1/19

 

30

F

off

up

swl

F

16

--

 

 

 

 

 

 

fc1/20

 

30

F

on

notConnected

swl

 

-

-         --

 

--

 

 

 

 

 

 

 

·         某个模块 ASIC XBAR ASIC 之间的同步丢失

`show module internal exceptionlog`

exception information --- exception instance 2 ---- Module Slot Number: 1

Device Id                     : 145

Device Name                 : Sacramento Xbar ASIC Device Errorcode                     : 0xc9100200

Device ID                     : 145 (0x91) Device Instance                       : 00 (0x00) Dev Type (HW/SW)                          : 02 (0x02) ErrNum (devInfo)                     : 00 (0x00)

System Errorcode     : 0x41ec006d SAC sync lost Error Type                                          : Warning

PhyPortLayer              : Fibre Channel Port(s) Affected                       : fc1/17-20

Error Description : Lost sync on slot:1 asic:0 chico:4--

>connected to-->Xbar-IF-Asic-03

 

DSAP                                :

0 (0x0)

 

UUID                                :

0 (0x0)

 

Time                                :

Sun Mar 10 01:34:04

2019

(Ticks: 5C841C34 jiffies)

 

原因:

 

硬件问题。

 

解决方法:

 

重新加载交换机,如果再次发生此问题,更换开关。

 

主要产品:

 

Connectrix MDS-9396S

 

产品:Connectrix MDS-9396S

版本历史
修订号
1 / 1
上次更新时间:
‎03-03-2020 10:01 AM
更新依据:
 
贡献者