Data Domain 容量增加到 100%已满 — NetWorker 端故障排除

cncommunitymgr
3 Argentium

Data Domain 容量增加到 100%已满 — NetWorker 端故障排除

环境中︰

Data Domain

NetWorker

运行 Windows NetWorker 8.1.1.2以及Data Domain DDBoost设备

 

描述

在设备仅是 NetWorker DDBoost AFTD 设备时,Data Domain 容量达到 100%满。

  • Data Domain 容量达到100%已满进行故障排查
  • 在设备仅是设备时,Data Domain 容量达到满。
  • Data domain 容量达到满,但并没有很多新数据添加到备份
  • Data domain 满。
  • NetWorker没有把过期存储集从DD设备中删除。
  • mminfo 显示大量旧存储集都已过了保留期,但却没有被删除。

解决方法

以下是 Data Domain 容量达到 100%满的一些常见原因。这些是仅 NetWorker 端原因。也可能存在其他非 NetWorker (例如 Data Domain) 的原因

  • 使用命令,以查看是否存在没有被从介质数据库和设备中删除的过期存储集
  • 确保过期存储集的卷均不是已卸载状态
  • 确保过期存储集的卷均不是只读状态
  • 确保过期存储集的卷均不是已禁用状态
  • 确保该卷没有被标记为“需要扫描”
  • 如果容量问题存在,请联系EMC 支持,以进一步排除故障。

有关解决方法的详细信息,请参阅 EMC 支持解决方案 KB 466326 http://support.emc.com/kb/466326

版本历史
修订号
1 / 1
上次更新时间:
‎08-02-2016 11:19 PM
更新依据: