Data Domain HA 外部 LAN 心跳状态不正常 (000530134)

版主
版主

Data Domain HA 外部 LAN 心跳状态不正常 (000530134)

 

知识库文章:000530134 

 

Data Domain HA 外部 LAN 心跳状态不正常 (000530134)

主要产品:Data Domain

产品:Data Domain




版本:4

文章类型:中断修复

目标受众:级别 30 = 客户

上次发布时间:2019 7 17 日(星期三),11:03:41 GMT

 

摘要:

 

 

问题:

-- HA 故障切换后,外部 LAN 心跳状态不正常,所有其他状态正常。

HA Detailed Status
------------------
HA System name:               hasystem.xxx.com
HA System Status:             highly available
Interconnect Status:          ok
Primary Heartbeat Status:      ok
External LAN Heartbeat Status: not ok
Hardware compatibility check: ok
Software Version Check:       ok


Node ha9500a.xxx.com:
        Role:          active
        HA State:      online
        Node Health: ok


Node ha9500b.xxx.com:
        Role:          standby
        HA State:      online
        Node Health: ok


Mirroring Status:
Component Name   Status
--------------   ------
nvram            ok    
registry         ok    
sms              ok    
ddboost          ok    
cifs             ok    
--------------   ------

 

 

解决方法:

-- 状态不会影响 HA 故障切换功能。 
如果外部心跳失败,则 HA 仍然可以保持在线状态,这不会影响 HA 故障切换。 

--
表明在系统启动后,HA 没有找到任何浮动端口设置。
12/05 22:10:24 INFO: HA SEC HB:Inside load lfd IPs, num_ports:0
12/05 22:10:24 INFO: HA SEC HB:failed to find any floating IP port

未找到端口时,ha sec 心跳线程将退出,因此即使之后恢复了浮动 IPHA 也不会尝试连接,将导致状态不正常。
 

 

注意:

-- 解决方法是重新启动备用节点。

--
建议将 DDOS 升级到 6.1.2.20 或更高版本。

 