SAN管理入门系列(八)NPIV技术
SAN虚拟化技术,交换机和主机都可以应用。本系列共有8个章节:
SAN管理入门系列(四)VSAN和virtual fabric
SAN管理入门系列(六)PortChannel和Trunking
更多信息
背景:
虚拟化应用中,一台虚拟主机通常对应多台虚拟子机。每个虚拟机都需要通过FC方式连接到SAN存储;传统模式需要每个虚拟机分配一块物理HBA卡。
解决方法:
NPIV全称N-Port ID Virtualization。
物理HBA卡通过NPIV虚拟多块虚拟HBA卡,每个虚拟HBA卡可以FLOGI,PLOGI登陆到SAN交换机。
注意:交换机必须支持NPIV,允许一个物理端口发生多次FLOGI,PLOGI登陆。
- NPIV初始化流程
参考
应用于
luyg24
222 消息
0
2013年7月25日 07:00
问下,这个需要在san switch上做什么操作吗?可以详细说下嘛?谢谢
Roger_Wu
4K 消息
0
2013年7月25日 20:00
交换机上需要在于VMware/Hyper-V相连的端口上(或全局)启用NPIV。比如Cisco MDS就是switch(config)# npiv enable;Brocade就是portcfgnpivport (0: disable, 1: enable)
然后分别为所有的虚拟机的WWPN创建zone。注意EMC推荐single initiator zoning,所以每一个zone只有一个HBA。
yuewangjie1
15 消息
0
2016年9月27日 01:00
这个功能是否可理解为针对vmware/Hyper-V平台上的VM需要实现RDM(裸设备映射)才起到很大的作用呢?
启用NPIV之后划分的zone都是基于单个VM进行的,这样的话一个SW port承载着多个zone,是这样理解吧?
这个功能只需要指定的交换机支持就可以吧?不需要license吧?针对cisco和brocade而言
谢谢
Roger_Wu
4K 消息
0
2016年9月27日 19:00
是的,必须用RDM,用了NPIV就可以实现诸如QoS之类的功能:
NPIV部署案例分析(一)- QoS管理
NPIV部署案例分析(二)- Fabric利用率
NPIV在Cisco和Brocade都是默认就支持的(当然有版本要求),McData的话要额外安装license。