ScaleIO最佳做法

环境:

ScaleIO

ScaleIO 节点

ScaleIO 节点硬件。

描述:

网络MDM / SDS / SDC 数据网络应驻留在同一子网(管理网络可驻留在任何网络),除非使用的是第 3 层交换机。这一限制是 2.0 中需要更改的问题

解决方法:

ScaleIO 最佳做法

网络:

MDM / SDS / SDC 数据网络应驻留在同一子网(管理网络可驻留在任何网络),除非使用的是第 3 层交换机。这一限制是 2.0 中需要更改的问题

单网络示例:

MDM IP10.0.0.3

辅助 MDM IP10.0.0.4

Tie-Breaker IP10.0.0.5

Management IP192.168.0.3192.168.0.4

双网络示例:

MDM IP10.0.0.310.0.1.3

辅助 MDM IP10.0.0.410.0.1.4

Tie-Breaker IP10.0.0.510.0.1.5

Management IP192.168.0.3192.168.0.4