VMAX应用实例:配置Auto Provisioning注意事项
VMAX应用实例:配置Auto Provisioning注意事项
转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛
介绍
Auto Provisioning是VMAX系列Enginuity微码版本5874,Solution Enabler版本7.1开始,提供的一种新的主机到存储阵列的磁盘访问机制。它代替原来DMX使用symmask创建Masked Channel的方式,提供一种更加简便的主机连接Symmetrix存储阵列的方法。在配置Auto Provisionning过程中,对阵列中Storage Group、Port Group,以及主机HBA地址组成的Initiator Group进行逻辑合并操作,从而最终创建Masking View,达到特定的主机HBA通过特定VMAX阵列前端口访问特定的磁盘设备的作用。本文介绍在使用Auto Provisioning操作过程中的限制以及一些注意事项。
更多信息
Auto Provisioning中的命名规则:
storage groups, port groups, initiator groups, 和masking views命名有以下几个特点:
- 最大长度支持64个字符。
- 名字大小写不敏感。
- 在一种类型的组名字中必须唯一。比如,可以创建相同名字的storage group, port group, and initiator group 。但是不可以在同一个VMAX阵列中创建两个名字一样的storage group或者port group。
Auto Provisioning中的配置注意事项:
Storage Group:
- 一个Storage Group中最多可以包含4096个Symmetrix磁盘设备(Device),而且同一个磁盘设备可以属于一个或者多个storage group。
- 单个Symmetrix阵列支持最多8192个storage group。
Port Group:
- 一个port可以属于一个或者多个port group。
- 每个port group可以包含一个Director FA前端口上的两个端口记录,例如7E:0或者7E:1,不能重复添加相同的端口记录。最大包含128条记录。
- 只有Fibre和Gig-E的端口可以被添加到port group中,支持混合类型添加。
- 单个Symmetrix阵列支持最多8192个port group。
Initiator Group:
- 每个initiator group中最多可以包含32条Fibre和iSCSI记录。
- 每个initiator group可以同时包含其他的initiator group允许嵌套添加操作(cascaded group)。但是只能进行一次嵌套操作,被加入initiator group的initiator group不能已经包含了initiator group。
- 每个HBA只能属于一个initiator group,但是有可能会存在masking view包含已经两个已经嵌套的initiator group,这两个initiator group都包含了某个HBA记录。
- 单个Symmetrix阵列支持最多8192个initiator group。
Masking View:
创建masking view所包含的group(initiator, port 和storage)必须已经存在和涵盖一些记录,否则完整的Masking View记录不能被成功创建。
每个masking view必须是唯一的组合,不能重复创建内容一样的masking view。
参考
Symmetrix Vmax中创建,查询initiator group, port group, storage groups 和 masking的命令
应用于
Symmetrix VMAX Series Enginuity 5874以上版本
Solution Enabler 7.1以上版本