版主
版主

【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

好消息,EMC中文论坛里新一期的“专家问答”活动又将开启。从9月15日(周一)开始为期两周的时间里,我们将和大家一起讨论和分享有关EMC可用性和数据移动性平台VPLEX的内容


以往所有已完成的“专家问答”活动可参考这个汇总贴

本期讨论主题:带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

本期持续时间:2014年9月15日 – 9月29日,为期两周。活动结束后,本贴将锁定,有相关的后续问题可开新贴提问。

本期我们邀请到的两位专家是: Corrine Xue 和 Vincent Shan。


Corrine_Xue_ATE.jpg

Corrine Xue EMC 远程技术支持, 2010起至今从事Brocade, Cisco光纤交换机,VPlex等产品的技术支持。 拥有EMC VPlex/Connetrix specialist, Brocade FC Designer, Vmware VCP5.1等多项认证。熟悉FC协议,VPlex数据迁移,异地备份,性能等问题。

Vincent_Shan_ATE.jpg

Vincent Shan 从事IT工作十余年,对IT基础架构有较好的认识。从事EMC VPlex售后技术支持工作近两年,对SAN环境有了新的认识。希望能在这里与各位共同探讨VPlex相关技术问题。

和专家交流,与同行畅谈。欢迎大家以回帖的方式就 VPLEX 这个主题,来积极提问和踊跃发表自己的意见。期待您的参与!

标签 (1)
标记 (4)
0 项奖励
19 条回复19
版主
版主

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

本帖暂时锁定,将于下周一(9月15日)活动正式开启前解锁,欢迎大家届时积极参与提问和讨论,了解和分享关于VPLEX的点点滴滴。

0 项奖励
版主
版主

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

本期专家问答活动正式开启:)

0 项奖励
Password01_
3 Argentium

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

按照EMC的最佳实践,是否是FE&BE的00,03接入到一个Fabric,01,02接入到另外一个Fabric?

通常情况下,很多客户由于交换机可用端口数量的限制,VPLEX只能达到“半配”。听说00和01一个CPU内核控制,02和03是另外一个CPU内核控制,建议VPLEX半配使用00和02接口。这样做是否最佳实践?

0 项奖励
born_chen
4 Beryllium

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

请教:VPLEX实施过程中,怎样尽量确保业务的连续性?谢谢。

0 项奖励
CorrineXue
1 Copper

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

你好,FE和BE的口分享的硬件并不仅限于CPU,所以我们并没有硬性规定必须哪两个口接入同一个Fabric。EMC的最佳实践推荐的是FC00和FC02接入到同一个Fabric, FC01和FC03接入到同一个Fabric。当然在半配的情况下你也可以把FC00接入到一个Fabric,FC01接到另一个。

你可以参考下图分别针对1,2,4个engine作为最佳实践的推荐。

engine1.png

engine2.png

engine4.png

0 项奖励
CorrineXue
1 Copper

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

你好!能否具体说一下是什么实施?在最初的实施配置中,生产应该还没有放到VPlex中。如果是后续的在后端加盘给VPlex,只要严格按照SolveDesktop的步骤一般不会影响业务。

这里附上EMC实施配置最佳实践文档以及安装配置文档供参考。

https://support.emc.com/docu9765_Technical-Notes:-Implementation-and-Planning-Best-Practices-for-EMC...

https://support.emc.com/docu34005_VPLEX-Configuration-Guide.pdf?language=en_US

0 项奖励
born_chen
4 Beryllium

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

谢谢,比如,目前是还没加入VPLEX本地和新的EMC存储状态下,原来第三方存储,是通过光纤网络连接主机。在加入VPLEX和新存储过程中,怎样保证业务连续性。

0 项奖励
CorrineXue
1 Copper

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

建议先拷贝数据到其他的盘上,然后将新盘分配给VPlex,VPlex封装后给到主机。如直接将原盘划给VPlex,会产生reservation conflict,即主机在原盘上放置lock,造成VPlex无法正常访问盘。

0 项奖励
Password01_
3 Argentium

Re: 【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

今天是按照00接入一个Fabric,01接入到另外一个Fabric来做的。

0 项奖励