关于在线设备升级微码风险

请教大家,设备是CX的,在线升级微码,会导致什么风险。 最好详细列出来,有官方文档说明更好了,谢谢大家。

2 Intern

 • 

362 消息

2013年7月3日 08:00

1、部件有可能损坏,因为要重启

2、有可能升级中断,系统没有恢复

3、升级前做好预案,进行保障

4、VPG或者CPG跑出来的大多数是废话,但是精华也藏在废话里。

5、升级如果是CX完成记得commite

1.2K 消息

2013年7月3日 01:00

关于CLARiiON CX的问题,帖子我先移动至 存储系统 版块内。

450 消息

2013年7月3日 01:00

CX多少的啊。。

不是300 500的吧

2 Intern

 • 

416 消息

2013年7月3日 01:00

在升级的过程当中控制器需要重启,建议停机做升级的操作。

2 Intern

 • 

416 消息

2013年7月3日 01:00

在升级的过程当中控制器需要重启,建议停机做升级的操作。

450 消息

2013年7月3日 01:00

风险不大,放心的做吧。

升级中选择轮流重启控制器就O了。

450 消息

2013年7月3日 01:00

当然,如果有停机的时间最好,没有的话就在线升级。

离线方式升级也快。

2 消息

2013年7月3日 01:00

知道。有没有其他风险、。

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年7月3日 02:00

用USM (Unisphere Service Manager)升级FLARE基本上都是NDU (Non-disruptive upgrade,无中断升级)。除了部分早期CX系列的特定FLARE版本升级上来时可能必须停机,这个要查询KB或者看CPG (CLARiiON Procedure Genarator)生成的文档。其他照着USM的向导来操作即可,NDU升级前USM会检查当前系统是否支持在线升级。包括是否有single path也会报告。如果主机是single path到存储的话,那肯定就没法在线升了。

1.8K 消息

2013年7月3日 08:00

官方一般是有一些标准的升级流程的,可以直接从

类似EMC这个地址去自动生成。ps 这个链接是官方链接。

但是如果说要面面俱到的,还是需要自行根据实际环境去总结风险点,并且制定应对措施、升级窗口或回退机制。

主要是要考虑前面,并且制定规范的流程。

2 Intern

 • 

3.2K 消息

2013年7月3日 08:00

至少也得做一个风险应对计划吧,话说这个升级微码是不是和给手机刷机一个道理吧,大不了变成砖头嘛